Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
tranzistor
Příspěvky: 23
Registrován: stř lis 16, 2016 10:35 am

Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od tranzistor »

Zdravím všechny fandy do fotovoltaiky. Jsem tu nový. Od léta provozují FVE 1,5kW pomocí Axperta a baterie gel Vitron
220Ah. Měl bych dotaz zda ostatním uživatelům Axperta dochází při stmívání k přepínání (připojení a odpojení panelů), někdy 3× které způsobuje výpadky komunikace s PC a pokud je napětí baterii v blízké hodnotě přepnutí na bypass dochází i k několika přepnutí na bypass a zpět na měnič. Toto se děje i při rozednívání. Děkují za odpověď.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od rva »

K tomu připínání a odpínání panelů u mých Axpertů při setmění dochází taky. Ale výpadek komunikace to nezpůsobuje. A snad to ničemu nevadí, protože proud přes relé z panelů je zanedbatelný.
U přepnutí na bypass snad jde nastavit (tady asi zvýšit) napětí baterie, při kterém se má pak vrátit zpátky z DS na baterie. To bys měl vyřešit, protože toto přepínání může probíhat za vysokých proudů, tak ať se šetří kontakty relé.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od ota »

Přepínání panelu je normální jev. Ničemu nevadí a po 3 letech se to nijak neprojevuje.
Cyklovani bypassu je způsobeno tim ze po odpojení zátěže se zvedne napětí baterie. U lithiove baterie se to tolik neprojevuje ale olovo se takto chova.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
RadekS
Příspěvky: 109
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od RadekS »

Tak tohle mne u Axperta docela štvalo,večné cvakáni relátka pri stmívání a rozednívání.Ale souhlasím s rva,že v těchto chvílích je už proud téměř nulový a nějaké opálení kontaktů nehrozí.Nicméně jsem se rozhodl relátku trochu prodloužit život...sice stejně jednou upadne.. ale proč ne.Přes časové relé mu půl hodiny před-po rozednění/setmění simuluji sluneční svit dvěma Poe injektory 48V zapojených v serii a ještě jednou 75W/220V žárovkou take s nimi v serii (aby je AX neodpraskl)a to cele paralelně k panelům.Tak to je potom jen 4 x cvaknutí denně.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od lzahradil »

RadekS píše:
Tak tohle mne u Axperta docela štvalo,večné cvakáni relátka pri stmívání a rozednívání.Ale souhlasím s rva,že v těchto chvílích je už proud téměř nulový a nějaké opálení kontaktů nehrozí.Nicméně jsem se rozhodl relátku trochu prodloužit život...sice stejně jednou upadne.. ale proč ne.Přes časové relé mu půl hodiny před-po rozednění/setmění simuluji sluneční svit dvěma Poe injektory 48V zapojených v serii a ještě jednou 75W/220V žárovkou take s nimi v serii (aby je AX neodpraskl)a to cele paralelně k panelům.Tak to je potom jen 4 x cvaknutí denně.
O jakem cvakani relatek je tu rec?
Me axpert odpojuje panely k pulnoci. Resp. Na displayi signalizuje pripojeni panelu i kdyz je uplna tma a vse se prepne az kolem pulnoci. Mezi cca 23:30 - 00:00. Vypada to ze tam tika nejake pocitadlo. Neni to uplne pravidelne ve stejnou dobu ale v tomhle rozmezi to sedi
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
mobilik
Příspěvky: 2680
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od mobilik »

Zaujimave, to som este nepocul. Aky stary mas axpert a aky je to typ?

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od lzahradil »

mobilik píše:
Zaujimave, to som este nepocul. Aky stary mas axpert a aky je to typ?

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
zasilam foto menice a displaye. Jeste ted ma stale pripnute panely a tvari se jako ze nabiji. Vykon co zobrazuje odpovida napeti baterie.

EDIT: Nez jsem to sem vlozil, tak akorad prepl. Tzn dnes ve 23:35 a ted uz sviti jen bypass a neblika prostredni ledka.
20161206_231905.jpg
20161206_232026.jpg
20161206_232037.jpg
20161206_232049.jpg
20161206_232107.jpg
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
RadekS
Příspěvky: 109
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od RadekS »

lzahradil píše:
O jakem cvakani relatek je tu rec?
Me axpert odpojuje panely k pulnoci. Resp. Na displayi signalizuje pripojeni panelu i kdyz je uplna tma a vse se prepne az kolem pulnoci. Mezi cca 23:30 - 00:00. Vypada to ze tam tika nejake pocitadlo. Neni to uplne pravidelne ve stejnou dobu ale v tomhle rozmezi to sedi
Jedná se o relátko připojení panelů k regulátoru.Pokud napětí MPPT bodu se zacne bížit k napětí baterie- v mém případě cca 56V ,relátko panely odpojí.Tím se zvedne na AX MPPT bod nad tuto hodnotu a relatko zase panely připojí.A takhle zvesela pořád dokola až dokud není odpoledne tma nebo ráno je osvit tak veliký,že MPPT bod neklesne pod těch 56V.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od ota »

Mě připojení panelů při stmívání a rozednění cykluje (cvaká relé) taky.

Napadá mě jestli tam není nějaký algoritmus pro jiný způsob chování pokud je nízké napětí baterií.
21V je blízko limitu pro havarijní odstavení měniče, takže je možné, že se v takovém případě třeba panely neodpojují. To by se muselo nasimulovat na jiném měniči.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
RadekS
Příspěvky: 109
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od RadekS »

lzahradil píše:
mobilik píše:
Zaujimave, to som este nepocul. Aky stary mas axpert a aky je to typ?

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
zasilam foto menice a displaye. Jeste ted ma stale pripnute panely a tvari se jako ze nabiji. Vykon co zobrazuje odpovida napeti baterie.

EDIT: Nez jsem to sem vlozil, tak akorad prepl. Tzn dnes ve 23:35 a ted uz sviti jen bypass a neblika prostredni ledka.
Tak toto je opravdu divné.Ten nabíjecí výkon odpovídá 21V x 1A .Ale ten proud určitě tou dobou teče (jestli opravdu teče) z interní nabíječky DS.Bylo by to asi dobré změřit klešťákem.Kolik máte nastaveno AC charging current? U mne je nejnižší hodnota v režimu SBU 2A.....Skoro to vypadá jakoby DS nabíječka ten nabíjecí výkon prala na vstup panelů do reglu.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od lzahradil »

Ja mam nabijeni z DS uplne vypnute a mam povolene nabijeni jen ze solar.
To ze mi tam tece ve tme na FV vstupu jakoby napeti baterie, to uz jsem resil s tim ze se mi do grafu generovala vyroba i kdyz vlastne nebyla. A prave vzdy odpovidajici aktualnimu napeti baterie. (Ubatt x Ifv). Nakonec jsem to vyresil softwarove s pomoci druheho regulatoru Epsolar 4215BN pro druhej string a to tak, ze klesne li napeti FV na tomhle regulatoru pod napeti baterie, tak se automaticky nuluje hodnota axperta pro U a I FV ktere posila ze serioveho portu.
1A jsem si vysvetloval tak, ze axpert proste nic nizsiho zobrazit asi neumi tak proste ukazuje 1A.
Svalne dneska vyzkousim, zda na svorce skutecne nejake napeti neni ale myslim si ze tomu tak nebude.
Pokud je menic v tomhle stavu kdy se tvari jako ze nabiji a vypnu ho vypinacem a znovu zapnu, pak hned ukazuje ze je solar odpojenej. Tak jako se tomu stane kolem te pulnoci.

Pri tom nocnim odpojeni se nachvilicku prepne na baterky, odpadne solar a skoci zpet na bypass z DS.
Nemyslim si ze to dela jen pri takhle nizkem napeti.
V kazdem pripade mi nic necvaka. Cvakne si jen pri prechodu z menice na bypass. Proto jsem se dotazoval jake cvakani tu resite. U meho axperta k zadnemu dalsimu "cvakani" nedochazi.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od rva »

Kdyby jen cvakal, tak o tom ani nevíme. Ale on při tom cvaknutí i zapípe a to už je slyšet.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
petrzobran
Příspěvky: 147
Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
Bydliště: 8 KM východně od Brna

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od petrzobran »

I mě cvaká odpojení a připojení panelů 5-6X při stmívání i rozednívání, ale to mi tak moc nevadí. Víc mě vadí, že po setmění jako kdyby mě vypadávala DS a hned zase naskočila. Když AX jede z baterek tak jen pípne, ale jak na bypass tak pípne a ledžárovky mrknou. A to vše jen v noci za dne se to ještě nestalo. Připadá mě to, jako bych měl někde špatnej spoj od DS do AX, ale před 14ti dny jsem to cely předělával a na nic jsem nepřišel a dělá to furt.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od rva »

Není to spíš naopak? Dovedu si představit, že v noci běží na baterky a sepne třeba lednice. Na okamžik vznikne přetížení a měnič přepne na DS a po chvíli zpátky na baterky. A při tom přepnutí třeba blikne LEDka? Hlavně, aby se neresetovalo PC, nebo jiný spotřebič.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
petrzobran
Příspěvky: 147
Registrován: sob pro 07, 2013 5:41 pm
Bydliště: 8 KM východně od Brna

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od petrzobran »

Upřesňuji:
Při provozu z baterek se mi na displeju ztratí kolečko s vlnovkou(značí DS) to je okamžik, nic se nestane jen pípne.
Při provozu bypass, to stejný na displeju ztratí kolečko s vlnovkou(značí DS) to je okamžik a led mrknou.
Měl jsem to (displey) i natočeny na telefonu ale nemůžu to najít.
Problem jsem měl s kotlem na pelety kdy odpadlo relátko, kotel vypl, zapl vychladil a vypl a hlasí chybu a už nenajede do vymazání chyby. To jsem musel vyřešit přepínačem sítí jen pro kotelnu.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od rva »

A není to chyba v dodávce DS? Někde na cestě do baráku/vesnice dojde na okamžik k přerušení (nebo sepnutí silného spotřebiče/indukčnosti), které ničemu nevadí, ale AX to zaregistruje a pípne?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od lzahradil »

rva píše:
A není to chyba v dodávce DS? Někde na cestě do baráku/vesnice dojde na okamžik k přerušení (nebo sepnutí silného spotřebiče/indukčnosti), které ničemu nevadí, ale AX to zaregistruje a pípne?
Ja bych to videl na problem pokud jsi na vesnici nebo v nejake zastavbe kde je slabe trafo od DS. Nekdo spusti neco silneho co vytvori spicku a pri tom se to projevi.
U me tohle delala ve vecernich hodinach UPSka. Zarovky pomrkly, UPS prepla na zalohu a hned zpet.

Jeste k tomu cvakani. Mate v axpertu posledni fw?
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 933
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od lzahradil »

RadekS píše:
Tak toto je opravdu divné.Ten nabíjecí výkon odpovídá 21V x 1A .Ale ten proud určitě tou dobou teče (jestli opravdu teče) z interní nabíječky DS.Bylo by to asi dobré změřit klešťákem.Kolik máte nastaveno AC charging current? U mne je nejnižší hodnota v režimu SBU 2A.....Skoro to vypadá jakoby DS nabíječka ten nabíjecí výkon prala na vstup panelů do reglu.
tak jsem to ted meril a ejhle. On Axpert nekeca. Na displayi ukazuje 21V a voltmetr pripojen na PV vstup ukazuje 21.5V co je na baterii. Kde se to tam bere ? Jeste vyzkousim uplne odpojit panely a zmerit primo na nich. Zda to nevyrabi napr z poulicniho osvetleni. To ale nevysvetluje to proc by to k pulnoci odpadlo a na dalsim stringu co je hned vedle tohohle na stejne strese ted merim 0.2V
Snad to neni nejaky skryty neduh proc ho zde na mypower pan prodaval. I kdyz pokud vy si stezujete na cvakani a me to nedela, tak muzu bejt mozna rad :)
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od rva »

petrzobran píše:
Upřesňuji:
Při provozu z baterek se mi na displeju ztratí kolečko s vlnovkou(značí DS) to je okamžik, nic se nestane jen pípne.
Při provozu bypass, to stejný na displeju ztratí kolečko s vlnovkou(značí DS) to je okamžik a led mrknou.
Měl jsem to (displey) i natočeny na telefonu ale nemůžu to najít.
Problem jsem měl s kotlem na pelety kdy odpadlo relátko, kotel vypl, zapl vychladil a vypl a hlasí chybu a už nenajede do vymazání chyby. To jsem musel vyřešit přepínačem sítí jen pro kotelnu.
Ještě mě napadlo, jak máš zvolenou volbu 03
APL-UPS.jpg
Jestli UPS, tak bych to zkusil změnit na APL, kde je povolena větší tolerance napětí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
tranzistor
Příspěvky: 23
Registrován: stř lis 16, 2016 10:35 am

Re: Axpert MKS 2K-24 2000/1600

Nový příspěvek od tranzistor »

petrzobran píše:
I mě cvaká odpojení a připojení panelů 5-6X při stmívání i rozednívání, ale to mi tak moc nevadí. Víc mě vadí, že po setmění jako kdyby mě vypadávala DS a hned zase naskočila. Když AX jede z baterek tak jen pípne, ale jak na bypass tak pípne a ledžárovky mrknou. A to vše jen v noci za dne se to ještě nestalo. Připadá mě to, jako bych měl někde špatnej spoj od DS do AX, ale před 14ti dny jsem to cely předělával a na nic jsem nepřišel a dělá to furt.
Zdravím. Cvakání relátka panelů při stmívání jsem u Axperta vyřečil šerospínačem SOU-1/UNI, přes které jsou napojené panely a citlivost je nastavená na úroveň vyšší než vypne relé v Axpertu. Po týdnu to funguje výborně a nedochází k přepínání a přepínání na bypass což někdy způsobovalo blikání. S pozdravem.