Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden aku
Diskuze o regulátorech EP Solar
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: stř srp 21, 2019 9:10 pm
Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden aku
Moc prosím znalejší o informaci. Plánuju zakoupit 3x EPsolar REG-XTRA4415 a zapojit je na jeden společný akumulátor. A zároveň k tomuto akumulátoru připojit 3x 2kw gridfree měniče SUN-2000G (vstup 45-90V) každý na samostatné fázi.
Půjde to? Potřebuji rozložit FV panely na dvě střechy, které nemají stejnou orientaci.
Díky moc za případné info.
Půjde to? Potřebuji rozložit FV panely na dvě střechy, které nemají stejnou orientaci.
Díky moc za případné info.
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden ak
Funguje, sám mám 3 regulátory na jedné baterii. A u gridfree můžou být problémy s (mikro)přetoky k distributorovi.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: stř srp 21, 2019 9:10 pm
Re: Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden ak
Díky. To jsem rád. Ono to takhle bude asi i lepší pro případ nějaké poruchy.
No mikropřetoky vyřeším oficiálním mikrozdrojem do 10kw
No mikropřetoky vyřeším oficiálním mikrozdrojem do 10kw
-
- Příspěvky: 39
- Registrován: stř bře 26, 2014 10:34 am
Re: Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden ak
Potvrzuji, že XTRA 4415 zvládá paralelní provoz s jedním akumulátorem. Osobně provozuji 3 reglery se tremi stringy. V návodu je to dokonce přímo uvedeno, že pro zvýšení výkonu je možný paralelní provoz. Jinak XTRA 4415 za tu cenu podává výborný výkon. Zcela evidentně se zapracovalo na algoritmu vyhledávání MPPT v reálném čase.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
EPsolar REG-XTRA4415 nedaju sa upravit hodnoty
od davis » » v EP Solar
EPsolar REG-XTRA4415 nedaju sa upravit hodnoty
- 14 Odpovědi
- 1460 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od davis
-
-
-
zapojení více Mppt regulatoru do serie
od Petr Žoha » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
zapojení více Mppt regulatoru do serie
- 32 Odpovědi
- 2019 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petr Žoha
-
-
- 4 Odpovědi
- 1184 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla
-
- 9 Odpovědi
- 1818 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
- 7 Odpovědi
- 3272 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ltd-mp