Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pát říj 28, 2022 11:43 am
Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
Dobrý den, uvažujeme extra vážně o pořízení FVE, ale jeden prodejce nás vystrašil informací, že pokud se přetíží nějaká fáze na výstupu - například když se sejde víc žravých přístrojů jako třeba pračka, sušička, elektrická trouba v jedné chvíli - tak střídač spadne. Netuším, jestli je na tom něco pravdy.
Já bych očekával, že pokud nemůže procpat fází nebo více fázemi dostatek elektrické energie, tak zbytek jde z veřejné elektrické sítě. Má někdo zkušenosti, jak to v reálu funguje?
Předpokládám pořízení 10kW střídače Solax X3 G4, případně mohu vzít 12kW i 15kW - cenový rozdíl není velký, FVE bude mít odhadem 6-6,5kWp, takže je to opravdu hlavně kvůli rezervě a výstupnímu maximálnímu proudu.
Ještě dodám, že zapojení fází v domě je podle pater - přízemí, první patro, druhé patro, přičemž přízemí navíc je společné s garáží a sklepem - žádné elektroauto, takže spotřeba garáže a sklepa je veskrze nulová, jen světla a plynový kotel.
Rozvody jsou dělané tak, že 1 fáze zvládne 25A, tj. 230V*25A=5,75kW. Přepojení fází by šlo velmi špatně, znamenalo by to vysekat rozvody a předrátovat.
Já bych očekával, že pokud nemůže procpat fází nebo více fázemi dostatek elektrické energie, tak zbytek jde z veřejné elektrické sítě. Má někdo zkušenosti, jak to v reálu funguje?
Předpokládám pořízení 10kW střídače Solax X3 G4, případně mohu vzít 12kW i 15kW - cenový rozdíl není velký, FVE bude mít odhadem 6-6,5kWp, takže je to opravdu hlavně kvůli rezervě a výstupnímu maximálnímu proudu.
Ještě dodám, že zapojení fází v domě je podle pater - přízemí, první patro, druhé patro, přičemž přízemí navíc je společné s garáží a sklepem - žádné elektroauto, takže spotřeba garáže a sklepa je veskrze nulová, jen světla a plynový kotel.
Rozvody jsou dělané tak, že 1 fáze zvládne 25A, tj. 230V*25A=5,75kW. Přepojení fází by šlo velmi špatně, znamenalo by to vysekat rozvody a předrátovat.
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáz
z ds má umět 10kW(11kW peak) a z baterky 10kW(15kW peak)
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pát úno 11, 2022 8:18 am
Re: Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáz
Nestane se nic docucne ze sítě. Jen nechápu na co ti bude 12kW střídač když máš jen 6kWp v panelech? Já mám na 11kWp panelů 10kW střídač a stejně se na plný výkon nedostane ani v létě natož teď v tomto osvitu. Nutno podotknout, že nemám oba stringy ve stejné idelní orientaci A taky od 12kW střídače už nejsou tiché, protože mají ventilátory...
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáz
petr123, proč proboha zakládáš na každý jednotlivý dotaz ke stejné věci nové téma?
Jestli chceš řešit svoji elektrárnu, výběr komponent atd., tak si založ jedno svoje téma a všechny dotazy do něj ...
Jestli chceš řešit svoji elektrárnu, výběr komponent atd., tak si založ jedno svoje téma a všechny dotazy do něj ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: pát bře 26, 2021 4:55 pm
Re: Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáz
Solax X3 G4 10kW je asymetrický, utáhne na 1f 5kW, pokud ostatní fáze nejsou tak zatížené. 12kW a 15kW verze mají ventilátor, ten se ale spouští až při vysokém zatížení. Mám 15kW verzi a ta udrží 7,5kW na jedné fázi, ventilátor jsem ještě nezaregistroval zapnout.petr123 píše:Dobrý den, uvažujeme extra vážně o pořízení FVE, ale jeden prodejce nás vystrašil informací, že pokud se přetíží nějaká fáze na výstupu - například když se sejde víc žravých přístrojů jako třeba pračka, sušička, elektrická trouba v jedné chvíli - tak střídač spadne.
Rozvody jsou dělané tak, že 1 fáze zvládne 25A, tj. 230V*25A=5,75kW. Přepojení fází by šlo velmi špatně, znamenalo by to vysekat rozvody a předrátovat.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pát kvě 07, 2021 3:40 pm
Re: Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáz
A není to tak, že v případě nutnosti si měnič vezme 6kW z panelů a 6kW z baterek?karelt píše:Nestane se nic docucne ze sítě. Jen nechápu na co ti bude 12kW střídač když máš jen 6kWp v panelech? Já mám na 11kWp panelů 10kW střídač a stejně se na plný výkon nedostane ani v létě natož teď v tomto osvitu. Nutno podotknout, že nemám oba stringy ve stejné idelní orientaci A taky od 12kW střídače už nejsou tiché, protože mají ventilátory...
Jinak pro budoucí rošíření (přidání panelů) je vzhledem k rozdílu ceny lepší vzít ten výkonnější.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..
od pistacik » » v Hybridní elektrárny
SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..
- 3 Odpovědi
- 957 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 87 Odpovědi
- 3313 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Keraj
-
-
Účinost měničů při kolísání odběru
od l.martin@email.cz » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Účinost měničů při kolísání odběru
- 7 Odpovědi
- 528 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od l.martin@email.cz
-
-
-
Co se stane s OFF/ON Grid měničem, když zabráním přetoku?
od Miyuki » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Co se stane s OFF/ON Grid měničem, když zabráním přetoku?
- 11 Odpovědi
- 1468 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
-
-
Co se stane, když necháte nové Winston LFP 4 roky ležet?
od PetaJoule » » v LiFe*
Co se stane, když necháte nové Winston LFP 4 roky ležet?
- 6 Odpovědi
- 668 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetaJoule
-