3x mppt Victron v paralelním režimu.
Diskuze o regulátorech Victron
-
- Příspěvky: 194
- Registrován: pon lis 12, 2018 10:01 am
- Lokalita: Turnov
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: TURNOV
3x mppt Victron v paralelním režimu.
Zdravím všechny zúčastněné.
Jelikož padlo rozhodnutí na úplnou výměnu regulátorů Epsolar za Victron, mám nějaké otázky....
Provozuji 24v systém s lifepo4.
Nyní východ 40A Epsolar
Jižní fasáda 100A Epsolar
Západ 40A Epsolar. ( Není vytížen a stačí slabší. )
Chtěl bych pořídit Smartshunt, Cerbo, a regulátory
Victron Smart solar.
Pro východ 100/50 ve.direct
Jižní fasáda 150/100 ve.can
Západ 100/30 ve.direct.
1.
Jedná se mi o to, zda půjdou propojit tyto regulátory paralelně, aby spolu komunikovaly a přepínaly se do různých fází nabíjení stejně, když dva se připojují přez ve.direckt a jeden ve.can.
Nezjistil jsem odkud berou napětí akumulátoru.
Nejspíše ze Smartshuntu.
2.
Co ještě potřebuji abych dostal informace z Cerba na internet a mohl to kontrolovat vzdáleně, třeba na telefonu.
Jelikož padlo rozhodnutí na úplnou výměnu regulátorů Epsolar za Victron, mám nějaké otázky....
Provozuji 24v systém s lifepo4.
Nyní východ 40A Epsolar
Jižní fasáda 100A Epsolar
Západ 40A Epsolar. ( Není vytížen a stačí slabší. )
Chtěl bych pořídit Smartshunt, Cerbo, a regulátory
Victron Smart solar.
Pro východ 100/50 ve.direct
Jižní fasáda 150/100 ve.can
Západ 100/30 ve.direct.
1.
Jedná se mi o to, zda půjdou propojit tyto regulátory paralelně, aby spolu komunikovaly a přepínaly se do různých fází nabíjení stejně, když dva se připojují přez ve.direckt a jeden ve.can.
Nezjistil jsem odkud berou napětí akumulátoru.
Nejspíše ze Smartshuntu.
2.
Co ještě potřebuji abych dostal informace z Cerba na internet a mohl to kontrolovat vzdáleně, třeba na telefonu.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: 3x mppt Victron v paralelním režimu.
Ber všechny s BT pak cerebo nepotřebuješ a mppt s smart shuntem propojíš přes BT, pak si mppt berou napětí ze smart shuntu.
Pokud pořídíš cerebo můžeš to propojit do toho jejich portálu - podle mě to má význam až když máš vše od victronu.
Místo cereba jde použít i RPI.
Pokud pořídíš cerebo můžeš to propojit do toho jejich portálu - podle mě to má význam až když máš vše od victronu.
Místo cereba jde použít i RPI.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 3x mppt Victron v paralelním režimu.
Regulátory i SmartShunt připojíš do Cerba, má 3 zásuvky VeDirect, takže i SmartShunt i 2 regulátory připojíš, VeCan a VeBus se zapojují řetězově, takže jich tam připojíš i 10.Prackov píše: ↑čtv úno 01, 2024 2:55 am
1.
Jedná se mi o to, zda půjdou propojit tyto regulátory paralelně, aby spolu komunikovaly a přepínaly se do různých fází nabíjení stejně, když dva se připojují přez ve.direckt a jeden ve.can.
Nezjistil jsem odkud berou napětí akumulátoru.
Nejspíše ze Smartshuntu.
2.
Co ještě potřebuji abych dostal informace z Cerba na internet a mohl to kontrolovat vzdáleně, třeba na telefonu.
Napětí akumulátoru berou ze SmartShuntu, je tam svorkovnice, na kterou připojíš +napětí pro měření, já kabel připojil na plusovou svorku jednoho ze 2 akumulátorů. V Cerbu nastavíš funkci DVCC - sdílení napětí a proudu.
Cerbo připojíš k internetu, buď WiFi, nebo lépe kabelem a provedeš registraci na VRM portálu. Pak můžeš dálkově sledovat a nastavovat.
Pro místní dohled si připojíš jakýkoliv monitor, buď jejich dotykový, nebo cokoliv s HDMI, já koupil za 800 10" displej s VGA vstupem a napájením 12V a dal tam převodník HDMI-VGA, funguje to také, pro ovládání používám bezdrátový touchpad, ale jde použít třeba i stará drátová myš do USB
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 901 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
-
MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu
od eman » » v Victron
MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu
- 22 Odpovědi
- 1020 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
-
- 7 Odpovědi
- 835 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mgx
-
-
Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
od e-certik » » v Legislativa a právo
Protokol o prvním paralelním připojení výrobny k DS
- 6 Odpovědi
- 4708 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od e-certik
-
-
- 11 Odpovědi
- 903 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kolik