Ale ten koncák snese krátkodobě určitě víc když je na něm psáno 3A při 250V nebo 6A při 125V.
Prostě má to spočítané na hraně a funguje to......
Když to shoří co se stane no akorát to nepřepne, pokud potřebuješ kvalitní no tak existuje řešení se stykačem, ale i ty se můžou pokazit.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1479
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Když se přilepí (svaří) ten mikrospínač, tak bude pouštět trvale proud do příslušné cívky a skončí to tím, že buď se něco přepálí ((nejspíš cívka) nebo se rozteče přepínač a pak se něco přepálí, případně ten přepínač začne hořet.
Pokud se jenom jenom upálí/opálí kontakty mikrospínače, tak to bude ta nejlepší možnost, jak to mohlo skončit
Pokud se jenom jenom upálí/opálí kontakty mikrospínače, tak to bude ta nejlepší možnost, jak to mohlo skončit
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3740
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Mikrospínač podle mě vydrží - spíš nevypne z mechanických příčin a pak shoří ta cívka to je normální.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 314
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Hodně bude záležet na tom čím je ATS jištěn.
Pokud se s tím v automatickém režimu někdo pere a je odhodlán vyhrát (tak minimálně 10 vteřin držet vrtulku proti cívce), tak na cívce tím teplem dojde ke zkratu mezi závity a shodí jistič.
Při 40A jištění bylo na ATS poškozeno:
Cívka - mezizavitový zkrat, patrná deformace části vinutí a jeho izolace
Tišťák - část cest přepálená/odpálena/odpařena z desky - zde bylo největší tepelné poškození a produkce sazí
Koncový mikrospínač - oprskané kontakty, částečně utavený ovládací čudlík
Tělo ATS a mechanika zůstala bez poškození a v manuálním režimu je stále funkční .
Je škoda že se nenajde nikdo z evropských výrobců kdo by to udělal o trochu lepší byť o trochu dražší.
Co by to potřebovalo?
koncák na víc ampér
cívku co se neroztaví do 30 vteřin
tepelnou pojistkou
a pružné uložení silových kontaktů
Ve finále by to i ten Číňan uměl udělat pořádně, pokud by byl požadavek
Pokud se s tím v automatickém režimu někdo pere a je odhodlán vyhrát (tak minimálně 10 vteřin držet vrtulku proti cívce), tak na cívce tím teplem dojde ke zkratu mezi závity a shodí jistič.
Při 40A jištění bylo na ATS poškozeno:
Cívka - mezizavitový zkrat, patrná deformace části vinutí a jeho izolace
Tišťák - část cest přepálená/odpálena/odpařena z desky - zde bylo největší tepelné poškození a produkce sazí
Koncový mikrospínač - oprskané kontakty, částečně utavený ovládací čudlík
Tělo ATS a mechanika zůstala bez poškození a v manuálním režimu je stále funkční .
Je škoda že se nenajde nikdo z evropských výrobců kdo by to udělal o trochu lepší byť o trochu dražší.
Co by to potřebovalo?
koncák na víc ampér
cívku co se neroztaví do 30 vteřin
tepelnou pojistkou
a pružné uložení silových kontaktů
Ve finále by to i ten Číňan uměl udělat pořádně, pokud by byl požadavek
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 3740
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Jasně uměl a cena by byla jako stykače a zas by se to neprodávalo.
A cívečka musí být poddimenzovaná protože na ten výkon by byla velká a drahá.
A cívečka musí být poddimenzovaná protože na ten výkon by byla velká a drahá.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 78
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Tak na přepnutí musí být takováto cívka ta neshoří nevím zda to dotahovat do konce, cívky mám, jestli za to stojí ty silové kontakty, vypadají solidně a jsou odpružené.
-
- Příspěvky: 3740
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Jenže todle přepíná pomalu a je to velká kráva a to je o čem jsem mluvil, tady ti budou hořet pro změnu silové kontakty.
Prostě jsou pouze dvě možnosti nechat ten čínský přepínač, případně do přívodů na ovládání dát pojistku či jistič pro bezpečnost kdyby hořely ty cívky.
Použít ten stykač co používá victron, tam předpokládám že někdo to kontroloval zda se tam nemůžou potkat kontakty.
A samozřejmě nejbezpečnější stykačová kombinace která bude elektricky blokovaná.
A top stykačová kombinace blokovaná elektricky i mechanicky + západky což je asi to max co lze.
Prostě jsou pouze dvě možnosti nechat ten čínský přepínač, případně do přívodů na ovládání dát pojistku či jistič pro bezpečnost kdyby hořely ty cívky.
Použít ten stykač co používá victron, tam předpokládám že někdo to kontroloval zda se tam nemůžou potkat kontakty.
A samozřejmě nejbezpečnější stykačová kombinace která bude elektricky blokovaná.
A top stykačová kombinace blokovaná elektricky i mechanicky + západky což je asi to max co lze.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 4950
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Není to max., jsou ještě další systémy, které jsou vyloženě na to určené, ale to se bavíme o systémech za desítky tisíc korun.
Říká se tomu řízení záskoku, a je to přesně to, co bychom potřebovali. To, co tu je, včetně reverzačních stykačů, tak je jen pouhé přepnutí, bez jakékoliv kontroly atd. Prostě to přepne. Ty lepší manuální, jak tu prvně ukázal mwt, tak mají ochranu proti přepnutí, když je jeden z kontaktů zablokován/svařen, jinak to ale nemá vůbec žádnou kontrolu.
Říká se tomu řízení záskoku, a je to přesně to, co bychom potřebovali. To, co tu je, včetně reverzačních stykačů, tak je jen pouhé přepnutí, bez jakékoliv kontroly atd. Prostě to přepne. Ty lepší manuální, jak tu prvně ukázal mwt, tak mají ochranu proti přepnutí, když je jeden z kontaktů zablokován/svařen, jinak to ale nemá vůbec žádnou kontrolu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
od Term » » v Plánované elektrárny
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
- 12 Odpovědi
- 1527 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 5 Odpovědi
- 1477 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetHoris
-
- 12 Odpovědi
- 1310 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kolik
-
- 14 Odpovědi
- 1314 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Fliacik
-
- 23 Odpovědi
- 4091 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od leoshavla