Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ale ten koncák snese krátkodobě určitě víc když je na něm psáno 3A při 250V nebo 6A při 125V.
Prostě má to spočítané na hraně a funguje to......
Když to shoří co se stane no akorát to nepřepne, pokud potřebuješ kvalitní no tak existuje řešení se stykačem, ale i ty se můžou pokazit.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Když se přilepí (svaří) ten mikrospínač, tak bude pouštět trvale proud do příslušné cívky a skončí to tím, že buď se něco přepálí ((nejspíš cívka) nebo se rozteče přepínač a pak se něco přepálí, případně ten přepínač začne hořet.
Pokud se jenom jenom upálí/opálí kontakty mikrospínače, tak to bude ta nejlepší možnost, jak to mohlo skončit
Pokud se jenom jenom upálí/opálí kontakty mikrospínače, tak to bude ta nejlepší možnost, jak to mohlo skončit
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Mikrospínač podle mě vydrží - spíš nevypne z mechanických příčin a pak shoří ta cívka to je normální.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 348
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Hodně bude záležet na tom čím je ATS jištěn.
Pokud se s tím v automatickém režimu někdo pere a je odhodlán vyhrát (tak minimálně 10 vteřin držet vrtulku proti cívce), tak na cívce tím teplem dojde ke zkratu mezi závity a shodí jistič.
Při 40A jištění bylo na ATS poškozeno:
Cívka - mezizavitový zkrat, patrná deformace části vinutí a jeho izolace
Tišťák - část cest přepálená/odpálena/odpařena z desky - zde bylo největší tepelné poškození a produkce sazí
Koncový mikrospínač - oprskané kontakty, částečně utavený ovládací čudlík
Tělo ATS a mechanika zůstala bez poškození a v manuálním režimu je stále funkční .
Je škoda že se nenajde nikdo z evropských výrobců kdo by to udělal o trochu lepší byť o trochu dražší.
Co by to potřebovalo?
koncák na víc ampér
cívku co se neroztaví do 30 vteřin
tepelnou pojistkou
a pružné uložení silových kontaktů
Ve finále by to i ten Číňan uměl udělat pořádně, pokud by byl požadavek
Pokud se s tím v automatickém režimu někdo pere a je odhodlán vyhrát (tak minimálně 10 vteřin držet vrtulku proti cívce), tak na cívce tím teplem dojde ke zkratu mezi závity a shodí jistič.
Při 40A jištění bylo na ATS poškozeno:
Cívka - mezizavitový zkrat, patrná deformace části vinutí a jeho izolace
Tišťák - část cest přepálená/odpálena/odpařena z desky - zde bylo největší tepelné poškození a produkce sazí
Koncový mikrospínač - oprskané kontakty, částečně utavený ovládací čudlík
Tělo ATS a mechanika zůstala bez poškození a v manuálním režimu je stále funkční .
Je škoda že se nenajde nikdo z evropských výrobců kdo by to udělal o trochu lepší byť o trochu dražší.
Co by to potřebovalo?
koncák na víc ampér
cívku co se neroztaví do 30 vteřin
tepelnou pojistkou
a pružné uložení silových kontaktů
Ve finále by to i ten Číňan uměl udělat pořádně, pokud by byl požadavek
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Jasně uměl a cena by byla jako stykače a zas by se to neprodávalo.
A cívečka musí být poddimenzovaná protože na ten výkon by byla velká a drahá.
A cívečka musí být poddimenzovaná protože na ten výkon by byla velká a drahá.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Tak na přepnutí musí být takováto cívka ta neshoří nevím zda to dotahovat do konce, cívky mám, jestli za to stojí ty silové kontakty, vypadají solidně a jsou odpružené.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Jenže todle přepíná pomalu a je to velká kráva a to je o čem jsem mluvil, tady ti budou hořet pro změnu silové kontakty.
Prostě jsou pouze dvě možnosti nechat ten čínský přepínač, případně do přívodů na ovládání dát pojistku či jistič pro bezpečnost kdyby hořely ty cívky.
Použít ten stykač co používá victron, tam předpokládám že někdo to kontroloval zda se tam nemůžou potkat kontakty.
A samozřejmě nejbezpečnější stykačová kombinace která bude elektricky blokovaná.
A top stykačová kombinace blokovaná elektricky i mechanicky + západky což je asi to max co lze.
Prostě jsou pouze dvě možnosti nechat ten čínský přepínač, případně do přívodů na ovládání dát pojistku či jistič pro bezpečnost kdyby hořely ty cívky.
Použít ten stykač co používá victron, tam předpokládám že někdo to kontroloval zda se tam nemůžou potkat kontakty.
A samozřejmě nejbezpečnější stykačová kombinace která bude elektricky blokovaná.
A top stykačová kombinace blokovaná elektricky i mechanicky + západky což je asi to max co lze.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Není to max., jsou ještě další systémy, které jsou vyloženě na to určené, ale to se bavíme o systémech za desítky tisíc korun.
Říká se tomu řízení záskoku, a je to přesně to, co bychom potřebovali. To, co tu je, včetně reverzačních stykačů, tak je jen pouhé přepnutí, bez jakékoliv kontroly atd. Prostě to přepne. Ty lepší manuální, jak tu prvně ukázal mwt, tak mají ochranu proti přepnutí, když je jeden z kontaktů zablokován/svařen, jinak to ale nemá vůbec žádnou kontrolu.
Říká se tomu řízení záskoku, a je to přesně to, co bychom potřebovali. To, co tu je, včetně reverzačních stykačů, tak je jen pouhé přepnutí, bez jakékoliv kontroly atd. Prostě to přepne. Ty lepší manuální, jak tu prvně ukázal mwt, tak mají ochranu proti přepnutí, když je jeden z kontaktů zablokován/svařen, jinak to ale nemá vůbec žádnou kontrolu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Zkusím to s tímhle stykačem co používá Victron
https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Zapojil bych to takto
-
- Příspěvky: 991
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Co raději něco takového:
https://www.shopelektro.cz/reverzacni-s ... -60hz.html
https://www.shopelektro.cz/reverzacni-s ... -60hz.html
https://www.shopelektro.cz/reverzacni-s ... -60hz.html
https://www.shopelektro.cz/reverzacni-s ... -60hz.html
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Případně se dá cca. tisícovka ušetřit, když se koupí dva ty LC1D stykače na allegru a k tomu za cca. 270 Kč mechanickou blokaci https://www.kvelektro.cz/schneider-elec ... 2-p1182674
Reverzační sběrnice není potřeba, za a) je to pár vodičů a za b) se to stejně musí zapojit jinak.
Reverzační sběrnice není potřeba, za a) je to pár vodičů a za b) se to stejně musí zapojit jinak.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 836
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Protože mě taky čeká instalace elektricky ovládaného přepínače sítí, tak asi zkusím nějaký ten čínský.
Ale přidám tam výkonová relátka. Takže ten mikrospínač, který v originále spíná proud do cívek, bude spínat jenom výkonové relé. A teprve to bude spínat tu výkonovou cívku.
A když se tam ještě strčí pomalá pojistka, aby při běžném sepnutí s rezervou vydržela ale při zablokování shořela, tak by to mohlo fungovat.
Teda doufám.
Ale přidám tam výkonová relátka. Takže ten mikrospínač, který v originále spíná proud do cívek, bude spínat jenom výkonové relé. A teprve to bude spínat tu výkonovou cívku.
A když se tam ještě strčí pomalá pojistka, aby při běžném sepnutí s rezervou vydržela ale při zablokování shořela, tak by to mohlo fungovat.
Teda doufám.
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Přeju hodně štěstí, ta cívka bere asi 1000W a shoří asi za 10 vteřin
Naposledy upravil(a) leoshavla dne pon zář 23, 2024 5:03 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
S tou pojistkou o nebude tak snadné, protože ten klasický 4-pólový dokáže při přepnutí občas vyhodit i 6A jistič! Prostě je to relativně levný klumpMex píše: ↑pon zář 23, 2024 3:45 pm Protože mě taky čeká instalace elektricky ovládaného přepínače sítí, tak asi zkusím nějaký ten čínský.
Ale přidám tam výkonová relátka. Takže ten mikrospínač, který v originále spíná proud do cívek, bude spínat jenom výkonové relé. A teprve to bude spínat tu výkonovou cívku.
A když se tam ještě strčí pomalá pojistka, aby při běžném sepnutí s rezervou vydržela ale při zablokování shořela, tak by to mohlo fungovat.
Teda doufám.
A taky kontakty při provozu postupně nefungují tak, jak by měly, takže se na díky mechanickým rázům zhoršuje kontakt a jeden kolega tafy na fóru třeba i u zákazníků musel některé kontakty jednou za čas přihnout, aby zase měly kontakt. Já jsem zase pozoroval po půl roce provozu, že půlka indukční desky mohla být zapnutá jenom na poloviční výkon, protože větší výkon začal blbnout, deska vydávala divný zvuky a pořádně nehřála. Pokud se to přepnulo mechanickým přepínačem, tak všechno fungovalo jak mělo. Ale kdo chce kam..
Ps: pozdravuj Cimmermana
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 836
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Pokud to bere 900W, tak to by pomalá pojistka 3.16A mohla být tak akorát.
Pokud to přepne do nějaké 1 sekundy, tak OK, jinak se přepálí. Je to otázka pár pokusů.
Asi by ani nebyl problém ten přepínací impuls nuceně zkrátit. Bude to řízeno z automatizace, a dobastlit na to externí výkonové spínací relé omezení dálky pulsu není žádná raketová věda.
K tomu vnitřnímu provedení: viděl jsem i tady nějaké rozborky, kde ty kontakty vypadaly udělané docela slušně. Musím projít starší vlákna a něco vybrat.
Ale když tak o tom píšu, tak mě napadlo to udělat ještě jednodušeji a dát tam prostě 2 stykače. Navzájem je blokovat jen elektricky, ne mechanicky.
Má to ale kaz, že by jeden stykač bral po dobu ohřevu elektriku.
Navíc stykačů mám dost, ale všechny 3-pólové. Tady bych zrovna potřeboval minimálně 4-pólový, protože musím přepínat i N, jelikož země budou různé. Ještě zkusím vykoumat, jestli by se nedaly sjednotit, ale jisté to není.
Já budu mít to zapojení tak trochu atypické, kdy budu přepínat bez proudu.
Spirála bude 3-fázová 4kW. Za tím přepínačem budou 3 SSR, pro každou fázi jeden. Takže bude možné ohřev z velké FVE 1.3kW, 2.6kW nebo 4kW, a z měniče jen pro vodu pak 0.65kW, 1.3kW nebo 2kW.
Cimrmana asi hned tak nepotkám. Je furt zavřený doma a něco vymýšlí. Prý snad nějakou elektrárnu na sluneční pohon nebo něco takového.
Pokud to přepne do nějaké 1 sekundy, tak OK, jinak se přepálí. Je to otázka pár pokusů.
Asi by ani nebyl problém ten přepínací impuls nuceně zkrátit. Bude to řízeno z automatizace, a dobastlit na to externí výkonové spínací relé omezení dálky pulsu není žádná raketová věda.
K tomu vnitřnímu provedení: viděl jsem i tady nějaké rozborky, kde ty kontakty vypadaly udělané docela slušně. Musím projít starší vlákna a něco vybrat.
Ale když tak o tom píšu, tak mě napadlo to udělat ještě jednodušeji a dát tam prostě 2 stykače. Navzájem je blokovat jen elektricky, ne mechanicky.
Má to ale kaz, že by jeden stykač bral po dobu ohřevu elektriku.
Navíc stykačů mám dost, ale všechny 3-pólové. Tady bych zrovna potřeboval minimálně 4-pólový, protože musím přepínat i N, jelikož země budou různé. Ještě zkusím vykoumat, jestli by se nedaly sjednotit, ale jisté to není.
Já budu mít to zapojení tak trochu atypické, kdy budu přepínat bez proudu.
Spirála bude 3-fázová 4kW. Za tím přepínačem budou 3 SSR, pro každou fázi jeden. Takže bude možné ohřev z velké FVE 1.3kW, 2.6kW nebo 4kW, a z měniče jen pro vodu pak 0.65kW, 1.3kW nebo 2kW.
Cimrmana asi hned tak nepotkám. Je furt zavřený doma a něco vymýšlí. Prý snad nějakou elektrárnu na sluneční pohon nebo něco takového.
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Toho Cimrmana jsem zmiňoval jen proto, že to byl mistr slepých uliček
Přepínání pomocí čínského přepínače jsem doma měl půl roku a potom jsem ho vyměnil za dva stykače s elektrickým blokováním a ještě to mám vylepšené tak, že kromě vzájemné blokace je nula na cívkách připojována pomocí přepínacího kontaktu pomocného relé, takže ani při slepení kontaktu není možné, aby přitáhl druhý stykač.
Přepínání pomocí čínského přepínače jsem doma měl půl roku a potom jsem ho vyměnil za dva stykače s elektrickým blokováním a ještě to mám vylepšené tak, že kromě vzájemné blokace je nula na cívkách připojována pomocí přepínacího kontaktu pomocného relé, takže ani při slepení kontaktu není možné, aby přitáhl druhý stykač.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 836
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Mrzí mě, že působím jako takový idiot, abys předpokládal, že jsem toho Cimrmana nepochopil.
Tím, jak píši to tohoto vlákna, ve mně čím dál tím víc zraje přesvědčení, že fakt použiju ty 2 stykače.
Jenom musím zkusit (až ho budu mít) jestli tomu vodnímu střídači (asi to bude polský Green Boost 3000) nebude vadit tvrdé propojení jeho "N" se skutečným N domácího rozvodu.
Ale protože by to mělo být teoreticky všechno galvanicky odděleno od sítě, tak by v tom neměl být problém.
Protože N za žádných okolností přepínat nechci.
Sice by se to dalo řešit i stykači s cívkami na AC230V, ale asi tam šoupnu malý zdroj 24V a udělám to s DC stykači. Aspoň to nebude vrčet.
Tím, jak píši to tohoto vlákna, ve mně čím dál tím víc zraje přesvědčení, že fakt použiju ty 2 stykače.
Jenom musím zkusit (až ho budu mít) jestli tomu vodnímu střídači (asi to bude polský Green Boost 3000) nebude vadit tvrdé propojení jeho "N" se skutečným N domácího rozvodu.
Ale protože by to mělo být teoreticky všechno galvanicky odděleno od sítě, tak by v tom neměl být problém.
Protože N za žádných okolností přepínat nechci.
Sice by se to dalo řešit i stykači s cívkami na AC230V, ale asi tam šoupnu malý zdroj 24V a udělám to s DC stykači. Aspoň to nebude vrčet.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
A vazne ti stoji tech usetrenych 270 Kc za mechanickou blokadu za to?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 836
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Jestli to bylo na mě, tak moc nevím, jak bych to mechanicky blokoval.
Mám tady v šuplíku krabici 3f ministykačů 16A, většinou Siemens.
Nevím, jestli se na to nějaké mechanické blokování dělá. Možná ano, ale já ho nemám a nikdy jsem s tím nedělal.
Navíc to nepovažuju za nezbytné.
Bude s tím cvičit automatizace, a to pomalu. Nikam nespěchám. Není to žádná UPS, abych to potřeboval přepnout okamžitě. Klidně mezi rozepnutím jednoho a sepnutím toho druhého může být i pár vteřin.
A pokud by se automatizace zbláznila, tak to řeší vzájemné elektrické blokování. Není-li jeden rozepnutý, není možno sepnout ten druhý.
Mám tady v šuplíku krabici 3f ministykačů 16A, většinou Siemens.
Nevím, jestli se na to nějaké mechanické blokování dělá. Možná ano, ale já ho nemám a nikdy jsem s tím nedělal.
Navíc to nepovažuju za nezbytné.
Bude s tím cvičit automatizace, a to pomalu. Nikam nespěchám. Není to žádná UPS, abych to potřeboval přepnout okamžitě. Klidně mezi rozepnutím jednoho a sepnutím toho druhého může být i pár vteřin.
A pokud by se automatizace zbláznila, tak to řeší vzájemné elektrické blokování. Není-li jeden rozepnutý, není možno sepnout ten druhý.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
od Term » » v Plánované elektrárny
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
- 12 Odpovědi
- 1815 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 5 Odpovědi
- 1584 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetHoris
-
- 12 Odpovědi
- 1438 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kolik
-
- 14 Odpovědi
- 1426 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Fliacik
-
- 23 Odpovědi
- 4379 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od leoshavla