Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
3.65V je jeho maximální provozní napětí a to musí bez problémů vydržet!
A u FVE ho na tom napětí nedržíš pořád - přes noc nesvítí.
Je jasné že nikdo ty články nebude držet na 3.65V pořád, prostě jak začne klesat proud je nabitý.
A za další pokud chci baterku šetřit tak to určitě nebudu honit na max, jak proud tak napětí.
PS. Lifepo4 se dostane na 100% i při nižším napětí, akorát to dlouho trvá.
Mě se povedl druhý extrém články měly 3.1 až 3.2V a baterka na 0% jak se zatížila nedodala dostatečný proud a napětí okamžitě začalo padat - vybíjená totiž moc malým proudem.
A u FVE ho na tom napětí nedržíš pořád - přes noc nesvítí.
Je jasné že nikdo ty články nebude držet na 3.65V pořád, prostě jak začne klesat proud je nabitý.
A za další pokud chci baterku šetřit tak to určitě nebudu honit na max, jak proud tak napětí.
PS. Lifepo4 se dostane na 100% i při nižším napětí, akorát to dlouho trvá.
Mě se povedl druhý extrém články měly 3.1 až 3.2V a baterka na 0% jak se zatížila nedodala dostatečný proud a napětí okamžitě začalo padat - vybíjená totiž moc malým proudem.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 81
- Registrován: čtv bře 17, 2022 1:14 pm
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Soban nemáš pravdu že 3,65V je provozné napätie a článok ho musí vydržať dlhodobo. Stačí pozrieť datasheet napríklad k EVE LF280K:
The standard charge means charging the cell with charge current 0.5C(A) and constant voltage 3.65V at
(25±2)℃, 0.05C cutoff. To znamená že ak nabíjaš do 3,65V tak prúdom 140A a musíš nabíjanie ukončiť okamžite ako klesne prúd na 14A. Ak nabíjaš nižším prúdom tak na 3,65V nemôžeš ísť. Preto je aj nezmysel prvotná inicializácia článkov spojených paralelne nabíjaných malým prúdom na 3,65V.
The standard charge means charging the cell with charge current 0.5C(A) and constant voltage 3.65V at
(25±2)℃, 0.05C cutoff. To znamená že ak nabíjaš do 3,65V tak prúdom 140A a musíš nabíjanie ukončiť okamžite ako klesne prúd na 14A. Ak nabíjaš nižším prúdom tak na 3,65V nemôžeš ísť. Preto je aj nezmysel prvotná inicializácia článkov spojených paralelne nabíjaných malým prúdom na 3,65V.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
-
- Příspěvky: 373
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
To je zaujímavé, ten cutoff pri 14A pôsobí fakt drsne. To asi málokto dodržuje. Zrejme preto sa skoro vždy hliníkové prizmatické bloky pri inicializácii mierne nafukujú, čo viem tak každý ich natlačí kým to niečo berie.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Tlacit dokud berou muzes ale na nizsi napeti. Cim vyssi napeti drzis delsi dobu, tim vic je "nicis". A nerikal bych tomu inicializace. To se delalo asi driv, witston to mel v navodu. Ted spis delas top balancing. A jde o to, clanky naplnit na stejne soc. Cim vyssi napeti, tim strmejsi charakteristika, tim presneji to trefim. Kdyz vsechny baterie nabijim treba do 3.55 a 15A a vsechny stejne vypnu, mel bych to mit stejne. Kdyz to udelam na nizsim napeti budu to mit stejne s mensi jistotou ale pokdu je pak provozuju treba do 3.42, je to jedno a dobry balancer se postara.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
No taky jsem si to v datasheetu právě teď přečetl. Takže u 304Ah v sérii jsem měl balancovat tak, jak jsem to dělal, ale specificky u MAX napětí jsem měl ukončit při proudu 15,2A. No a teď mi někdo vysvětlete, když jsem tohle udělal před 14 dny, tak se mi články rozjely o více jak 0,2V hned pár dní nato co jsem ukončil nabíjení s proudem 1,46A. viz. viewtopic.php?p=226307#p226307
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
clanek byl podle me uz nacatej. Vic bych v tom nehledal. Bouchlo ti to ted, mohlo to bouchnout za pul roku az bys byl na dovoleny musis si najit to hezke
-
- Příspěvky: 542
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Malý upgrade domácího systému z 22kWh (15.3+4.6+2.3) na 64kWh (28.6+28.6+7.2)
28.6kWh = 16s2p EVE 280K v3 + aktivní BMS v2
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 196
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Také budu přidávat baterku.Těch 43 kWh je málo.Ne z hlediska kapacity,ale z hlediska "tvrdosti" DC napětí.Docela to houpe při větších odběrech,např.13 kW.Mám také jeden článek,kvůli kterému BMSka odpojuje sekci,ale při dostatečně velké baterii se to někde ztratí.T.j. BMS na chvíli odpojí sekci,další BMSky jedou normálně.Ve větším systému to zkrátka funguje lépe,protože komponenty nejedou na limitu.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
A mas dost nadimenzovane pripojeni baterii a jejich propoju bez vetsich prechodovych odporu? Ja mam baterii 33 kWh a pri skokovem zvyseni zateze z 200 W na 11 kW je skok v napeti na cele 16 baterii 0.8 V, tedy v prumeru 50 mV na clanek. Takze ani kdyz mam baterii uz temer vybitou pri 3.1 V na clanek, tak ani skokovy odber na 11 kW nezpusobi pokles pod 2.8 V, pri kterem vypinam BMS.Pavel111 píše: ↑sob kvě 11, 2024 1:10 pmTaké budu přidávat baterku.Těch 43 kWh je málo.Ne z hlediska kapacity,ale z hlediska "tvrdosti" DC napětí.Docela to houpe při větších odběrech,např.13 kW.Mám také jeden článek,kvůli kterému BMSka odpojuje sekci,ale při dostatečně velké baterii se to někde ztratí.T.j. BMS na chvíli odpojí sekci,další BMSky jedou normálně.Ve větším systému to zkrátka funguje lépe,protože komponenty nejedou na limitu.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 196
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Nejde o skok v napětí.Ten u mne není skoro žádný.Ale když to trvá déle,řekněme pár minut,tak je vidět,jak jde baterka dolú.Mám každou sekci 35mm kabelem a ještě jsem nezažil,aby tudy šlo víc než 90A na sekci..Tím,jak jde dolů napětí riskuji,že se mi to zbytečně přepne na grid.I když je baterka na tom dobře.Mám to docela přísně nastaveno.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Příspěvky: 89
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
- Lokalita: Brno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Já si tedy věrohodností toho "chartu" (který vůbec není chart ) nejsem moc jistý. Díval jsem se, jak to dělá Pylontech a ten nejde NIKDY nad 3,57 V,. A za serióznější graf nabíjení a vybíjení LFP bych považoval tenhle:
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 489 Odpovědi
- 20812 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
- 0 Odpovědi
- 647 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 20 Odpovědi
- 2045 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 4 Odpovědi
- 1624 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od aivosh
-
- 5 Odpovědi
- 921 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis