Výbuch domu z fotovoltaiky

Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od kodl69 »

Mex:
Předpokládám, že se brzy objeví nápad nosit i mobil s nebezpečnou baterkou jedině v ocelovém neprůstřelném pouzdře.
zas taková prdel to není, jeden kousek cca 1.5r starej mi při nabíjení drobek zahořel. A to zrovna ležel na stole mezi papírma, tj kdybych ho tam nechal a šel spát o deset minut dřív, tak to řešili nejspíš hasiči... Ale to je li-ion, navíc v odolným mobilu, kterej jsem očas použil jako kámen nebo kladivo, to se taky mohlo na baterce podepsat tím, že se mechanicky poškodila nadměrným přetížením.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rva
Příspěvky: 3937
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od rva »

TomHC píše: čtv čer 27, 2024 10:17 pm Keď ten blesk preletí kilometer smerom k zemi, potom ho má zastaviť poistkový odpínač?
"Svíček hromniček se užívalo k ochraně lidí, zvířat, stavení i úrody. Hromničky se zapalovaly hlavně při velké bouřce a lidé se u ní modlili za odvrácení blesků a krupobití". A asi to fungovalo, když to dělali.
Třeba za pár let o naší době přibude další kapitola, kdy jsme ke stejným účelům a se stejným výsledkem vypínali spotřebiče a používali přepěťové ochrany. :)
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Franta2776
Příspěvky: 3126
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Franta2776 »

V tomoto testu je popsáno chování lifepo4 50Ah při zahřívání.Při dosažení 200st nastává erupce plynů. Zapomeňme na mantru,že Lifepo4 jsou zcela bezpečné baterie. Uspořádání článků a jejich stažení s tenkou podložkou může být časovaná bomba.Články by měli být odděleny např: silnějším cetrisem.Aby v případě zahoření se nemohly od sebe silně zahřát.

Pokud Lifepo4 budete zahřívat cca 90minut teplota stoupne na 180 st začne silně plynovat.Pokud jsou články na sobě, stačí aby zahořel jeden článek a byly v malé nevětrané mástnosti a katastrofa může být na světě.
energies-16-03485-g002.png
0–1500 s: Experimentální teplota začíná na 25 °C a napětí baterie je na této úrovni stabilní. Rychlost nárůstu povrchové teploty baterie se pohybuje kolem 0,6 °C/min, přičemž napětí v testovací komoře zůstává stabilní.
1500–5000 s: Napětí se začíná poněkud měnit, ale fungování napětí je v tuto chvíli stále stabilní. V tomto okamžiku je nárůst teploty v kabině lineární. Teplota se zvyšuje rychlostí přibližně 1,8 °C/min a také povrchová teplota baterie se zvyšuje rychlostí přibližně 1,8 °C/min.
5000–6300 s: Napětí začíná výrazně kolísat a teplota ventilace mírně klesá. Pod tlakem vnitřního odpařování elektrolytu se v tomto místě otevře pojistný ventil, který umožní vytlačení kombinace elektrolytů a plynu z baterie při nižší teplotě. V tomto okamžiku zůstává povrchová teplota baterie většinou nezměněna, ale vnitřní tlak experimentální komory podstoupí první náhlý nárůst na 110 kPa/s.
6300–8000 s: Napětí náhle klesne na 0. V tomto bodě exploduje obrovské množství hořlavého plynu; teplota baterie rychle stoupne, baterie začne tepelně unikat, teplota ventilace rychle stoupne a tlak v experimentální komoře se ještě jednou prudce zvýší. Tato fáze je druhou fází erupce baterie a z obrázku je vidět, že doba erupce je asi 500 s.


https://www.mdpi.com/1996-1073/16/8/348 ... KeUXUgC_XQ
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
misa84
Příspěvky: 120
Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od misa84 »

TomHC píše: čtv čer 27, 2024 10:17 pm Keď ten blesk preletí kilometer smerom k zemi, potom ho má zastaviť poistkový odpínač?
Nezastaví, uzemnění a přepěťovky zmírní vyšší škody-požár, úraz obyvatel....
Naposledy upravil(a) misa84 dne pát čer 28, 2024 6:55 am, celkem upraveno 1 x.
Martin P
Příspěvky: 630
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Martin P »

Tudíž lze říci, že lifepo4 baterie samotná hořet nezačne. Ale při havárii produkuje značné množství potencionálně hořlavého plynu.

Co jsem si na fotce skříně s bateriemi všiml je pán neměl stažené. Což mohlo způsobit problém v tom, že se baterie mohly při nabíjení lehce nafukovat a pohybovat se. Výsledkem pohybu článků mohlo být prodření modré izolační fólie na povrchu článku s následným mezičlánkovým zkratem. Čehož následkem mohlo být prudké nafouknutí článků a vytlačení krajních článků baterie proti plechové bedně (pokud byly terminálové propojky pevné se celá baterie zdeformovala do tvaru půlměsíce). Tím došlo k natlačeni dolních rohů krajních článků do boků plechové bedny a prodření modré izolační fólie. Tím vznikl zkrat přes celou baterii uzavřený přes plechovou bednu, na což je BMSKA i pojistka na výstupu z baterie na nic (je mimo zkratový okruh).
Další možností je přebití baterie v důsledku poruchy regulátoru spojený s nafouknutím článků, deformací celé baterie a opětovným natlačením krajních článků baterie do plechové bedny s následným prodřením modré izolační fólie a vznikem zkratu před celou baterii a plechovou bednou.
To mohlo být to první hoření v bedně, které se lidé pokusili uhasit. Následně vybuchlo něco jiného (plynová bomba?), protože pokud unikající plyn z baterie hořel nemohlo v místnosti dojít ke vzniku jeho výbušné koncentrace jelikož už plyn v bedně shořel.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Soban »

Pravdu se stejně nedozvíte......

No nejlepší bude články rozmístit jednotlivě po celém domě. :celebrate3:
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Franta2776
Příspěvky: 3126
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Franta2776 »

Soban píše: pát čer 28, 2024 6:41 am Pravdu se stejně nedozvíte......

No nejlepší bude články rozmístit jednotlivě po celém domě. :celebrate3:
Pravda zjištěná v testu je, že při dosažení teploty článku 200st dochází k prudké erupci hořlavých plynu.
Zbytek je na okolních podmínkách v domě.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 829
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Frenky »

Martin P píše: pát čer 28, 2024 6:34 am Tudíž lze říci, že lifepo4 baterie samotná hořet nezačne. Ale při havárii produkuje značné množství potencionálně hořlavého plynu.
Omyl. I samotná baterie LIFEPO4 hořet umí. Sám jsem se o tom na vlastní kůži cca před dvěma roky přesvědčil.
Při sestavování již připravených článků po inicializaci, mi jeden článek explodoval před očima, málem mi to urazilo prsty (snažil jsem se právě nafukující se článek odmontovat, abych ho odnesl pryč). Po explozi se objevily plaménky cca 20 cm vysoké a pokoušeli se zapálit stěnu obloženou OSB deskami. Voda v kbelíku nepomohla. V požáru většího rozsahu jsem zabránil až pomocí halonového hasícího přístroje 6kg. Ještě že jsem ho darem dostal od Abramse. Jinak bych asi FVE, ani dům asi neměl.

Jednalo se o článek LiFePO4 EVE / REPT 280Ah 3,2V (nákup od MIVVY)
článek po explozi
článek po explozi
vadny1.jpg (84.64 KiB) Zobrazeno 486 x
exploze článku
exploze článku
vadny2.jpg (67.93 KiB) Zobrazeno 486 x
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Diablo1st »

@Frenky: Vieš napísať aj niečo bližšie k tomuto "incidentu"? Čo tomu predchádzalo? Či to bolo "len" vadný kus z výroby?
Mne sa stalo, že som prebil 280Ah EVE článok na 4,3V, nafúkol sa ako balón, ale aj napriek tomu dodnes stále funguje v inej elektrárni.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Dagus »

Hmm a ten hasičák pomohl ve smyslu uhašení plamenu a hulilo to dál kouř co nehořel, nebo zastavil reakci úplně ochlazením?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Franta2776
Příspěvky: 3126
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Franta2776 »

Pokud ti Frenky zbyla ta modrá folie,co jí je článek obalený.Mohl by si vyzkoušet jestli je hořlavá????Pokud ano ,tak jak stoupá teplota,tak se mohou dostávat další články do zkratu,protože mají minus na kostře pod tou tenkou folii a urychlí proces zkázy.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Dagus »

Franta2776 píše: pát čer 28, 2024 9:42 am Pokud ti Frenky zbyla ta modrá folie,co jí je článek obalený.Mohl by si vyzkoušet jestli je hořlavá????Pokud ano ,tak jak stoupá teplota,tak se mohou dostávat další články do zkratu,protože mají minus na kostře pod tou tenkou folii a urychlí proces zkázy.
Přesně proto dávám mezi články silikonové vložky (cemvin/cetris by taky šel). Věřit té folii se mi nechce ani při pokojové teplotě.
Jaký názor máte na použití do krabice s aku? Má to vůbec šanci?
https://eshop.elkov.cz/products/ssy-pro ... delka-trub
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
eman
Příspěvky: 1586
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od eman »

Ikdyby ta folie nehořela, tak jí stačí nahřát zapalovačem a roztrhne se. Ale všichnu tu dáváme separační vložky. Já mám na jedné baterce eva pěnu a ke druhé mi Jenny dala plastové desky. I ty vydrží víc, než ta folie.
Ale je fakt, že jistotu dá jenom umístit baterky ven nebo do protoru, kde nemají jak zapálit cokoliv jiného. Ale to bych musel kupovat 70mm2 CYA ve špulkách na ty metry, aby nebyl úbytek napětí.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
NuclearDave
Příspěvky: 74
Registrován: pát črc 11, 2014 2:33 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od NuclearDave »

Doufám, že časem bude podrobný rozbor v časopise 112. Do té doby jsou vše jen dohady.
https://www.hzscr.cz/casopis-112.aspx
Haderach
Příspěvky: 5
Registrován: stř srp 16, 2023 1:20 pm
Lokalita: západně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Haderach »

Co jsem se teď podrobněji díval na ty LFP baterky, tak prakticky všechny obsahují elektrolyt, který je směsí různých organických rozpouštědel :
ethylene carbonate (EC), propylene carbonate (PC), dimethyl carbonate (DMC), diethyl carbonate (DEC), ethyl methyl carbonate (EMC) a možná nějaké další. Konkrétní složení záleží na výrobci. Zatímco některé z nich jsou hořlavé až za extrémnějších podmínek (ty první dva - řekněme něco jako nafta), tak ty další už hoří dost ochotně a stačí jim na vzduchu i jiskra, taky body varu se u nich pohybuje okolo 100 °C. Což nevylučuje při nějakých extrémnějších podminkách uvnitř baterie jejich rozklad na jiné, ještě hořlavější plyny (CO, H2 atp.). Každopádně jakmile už baterka začne ufukovat přes pojistný ventil, tak by bylo záhodno ty plyny nějak řešit. Další věc co mne napadá - pokud jsou ty baterky napasované uvnitř nějakého battery boxu a nějaká začne takto ufukovat, tak ten elektrolyt, který tam nutně musí i zase kondenzovat na všech těch kontaktech (především pokud je tam v dosahu i ta BMS) musí začít dělat nějaké další nedobré věci ...
Poloostrov, Victron RS 48V-6000VA SmartSolar, Victron SmartSolar MPPT 140/45, Cerbo GX, 120 + 135 Ah LiFePO4 48V s JBD BMS plus Victron BMV 700 ... sám si sám ....
Franta2776
Příspěvky: 3126
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Franta2776 »

NuclearDave píše: pát čer 28, 2024 9:57 am Doufám, že časem bude podrobný rozbor v časopise 112. Do té doby jsou vše jen dohady.
https://www.hzscr.cz/casopis-112.aspx
Tady nejde o rozbor,ale udělat doma zařízení bezpečné a pokud je jen teoreticky možná řetězová reakce článků umístěných vedle sebe a nahromadění vÿbušných plynu v domě,tak ji zabránit.Podle testu,co jsem poslal to možné je a BMS do poslední chvíli nic nepozná.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od glottis »

Dagus píše: pát čer 28, 2024 9:50 am
Franta2776 píše: pát čer 28, 2024 9:42 am Pokud ti Frenky zbyla ta modrá folie,co jí je článek obalený.Mohl by si vyzkoušet jestli je hořlavá????Pokud ano ,tak jak stoupá teplota,tak se mohou dostávat další články do zkratu,protože mají minus na kostře pod tou tenkou folii a urychlí proces zkázy.
Přesně proto dávám mezi články silikonové vložky (cemvin/cetris by taky šel). Věřit té folii se mi nechce ani při pokojové teplotě.
Jaký názor máte na použití do krabice s aku? Má to vůbec šanci?
https://eshop.elkov.cz/products/ssy-pro ... delka-trub
Baterie to asi nezhasi ale muze to zhasit treba kabely nebo BMS a nepustit to dal k baterkam.
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od cipis »

Ano, tohle všechno (čidla, automatické hasící systémy, alarm, rychlá obsluha) může zabránit tomu, že chytnou baterky druhotně. Tj. odvaří se třeba nějaký regl, zkrat na prodřené kabeláži, nevhodně upevněné atd.
Ale nic defacto nezabrání tomu, že se ten článek zhroutí vnitřně, ať už následkem výrobní vady, nečistoty v materiálu, úrazu, přetěžováním atd. To pak jede vevnitř, a jediné, co se dá v ten okamžik dělat, tak pokud teplota překročí 50°C, tak to celé vytáhnout a hodit doprostřed dvora, ať to "kontrolovaně" shoří. V tento okamžik totiž už to nic nezastaví a dají se kontrolovat jen následky. Tj. třeba odtah těch plynů ven, aby se nedostala koncentrace na výbušnou. Kolikpak stojí takový Ex ventilátor?
Tak jo, 25+:
https://www.elnex.cz/ex-ventilatory/341 ... 34017.html
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1755
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od TomHC »

cipis píše: pát čer 28, 2024 10:51 am To pak jede vevnitř, a jediné, co se dá v ten okamžik dělat, tak pokud teplota překročí 50°C, tak to celé vytáhnout a hodit doprostřed dvora, ať to "kontrolovaně" shoří.
To by potom ale chcelo na baterke ľahko odpojiteľné konektory, aktuálne to mám napevno, tak jedine so sekerou odseknúť :mrgreen:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
eman
Příspěvky: 1586
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od eman »

Nad rychlým odpojením taky uvažuji. Bednu s baterkou jsem slepil tak, aby šla naplnit vodou, ale doufám, že na to nikdy nedojde.