JK BMS napeti clanku
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 605
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
V souladu s doporučením ukončíš nabíjení při 14A- OK. Ale balancer nebo BMSka ty články srovnává podle napětí a klidně i 1A. Takže to jsou dva obtížně srovnatelné procesy. Balancer vlastně v rozporu s doporučením balancuje pod 14A. Já jsem instaloval paralelně k JK-BMS 4x NEEY 4A a balancování v JK-BMS jsem vypnul. Po pár týdnech jsem pokusně na jedné baterii WINSTON 120 Ah vypnul NEEY a naopak zapnul balancování v JK-BMS 1A. Mám to takhle už několik měsíců. Mezitím jsem dvakrát udělal ručně TOP srovnání na Absorbci 3,65V a zase zpátky. Tři baterie jsou trvale v toleranci 0,01V, ta čtvrtá na 30 minut 0,09V. A ta čtvrtá NENÍ ta, na které je NEEY vypnutá, je to EVE304. Můj závěr = Pokud je srovnáno, tak i JK-BMS s 1A na trvalý balancing stačí.ElektroEzs píše: ↑pon srp 05, 2024 12:15 am Tak jsem postupne clanky nabil a vzdy odpojil kdyz klesl proud pod 14A ale stejne je to nahore pri 54,8V rozhozeny o 180mv
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Děláš zbrklá rozhodnutí a zbytečně panikaříš. To nabití nabíječkou nebylo do srovnání, ale jen donabití, aby s tím bms neměla tolik práce. Teď musíš napětí postupně pomalu zvyšovat dle toho, jak bude bms stíhat srovnávat, až do těch 56 V (3.5 nebo víc, dle chuti) a držet tam napětí, než to bms kompletně srovná. Nikdo nepoužívá několik balancerů zároveň, zejména pokud jeden z nich umí balancovat 2A.
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Dobre po navratu z dovci zvednu napeti a necham balancovat JK. Ja vim ze driv jsem mel nastaveny balancovani niz tak jsem si to asi rozhazel i sam:-) Zdejsi clen kousek odemene mi nabidl zapujceni balanceru 5A Heltec tak pomuzu JK
mihlit píše: ↑pon srp 05, 2024 1:18 pm Děláš zbrklá rozhodnutí a zbytečně panikaříš. To nabití nabíječkou nebylo do srovnání, ale jen donabití, aby s tím bms neměla tolik práce. Teď musíš napětí postupně pomalu zvyšovat dle toho, jak bude bms stíhat srovnávat, až do těch 56 V (3.5 nebo víc, dle chuti) a držet tam napětí, než to bms kompletně srovná. Nikdo nepoužívá několik balancerů zároveň, zejména pokud jeden z nich umí balancovat 2A.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Tak uz se blizim pomalu do finaleJeste zvednu napeti na 56V a necham zase dobalancovat. Normalne budu nabijet na 54,4V v kolik zacit balancovat aby se to zase nerozhazelo?Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
3.4V je to co hledáš.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Tak uspesne srovnanoBulk 54,4V float muzu nechat 53,92V? Diky vsem za rady:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS napeti clanku
Klidně float min. Mám 53,6. Ale záleží jak to ve flot je dlouho. V zásadě čím nižší napětí tom líp. Pokud máš nabito v 11 dopoledne není potřeba to držet nějak vysoko.
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Absorci mam 1hod aby se stihl resetovat SmartShunt protoze kdyz vyjede rychle napeti tak skoci do absorce tak aby se to nabilo. Vetsinou zapinam vytezovani takze do absorce a float se tolik nedostava.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 890 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
- 12 Odpovědi
- 1645 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od casper
-
- 16 Odpovědi
- 1999 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 15 Odpovědi
- 1288 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP
-
- 0 Odpovědi
- 343 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Majkl