JK BMS napeti clanku

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Ivo12s
Příspěvky: 613
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od Ivo12s »

ElektroEzs píše: pon srp 05, 2024 12:15 am
Tak jsem postupne clanky nabil a vzdy odpojil kdyz klesl proud pod 14A ale stejne je to nahore pri 54,8V rozhozeny o 180mv
V souladu s doporučením ukončíš nabíjení při 14A- OK. Ale balancer nebo BMSka ty články srovnává podle napětí a klidně i 1A. Takže to jsou dva obtížně srovnatelné procesy. Balancer vlastně v rozporu s doporučením balancuje pod 14A. Já jsem instaloval paralelně k JK-BMS 4x NEEY 4A a balancování v JK-BMS jsem vypnul. Po pár týdnech jsem pokusně na jedné baterii WINSTON 120 Ah vypnul NEEY a naopak zapnul balancování v JK-BMS 1A. Mám to takhle už několik měsíců. Mezitím jsem dvakrát udělal ručně TOP srovnání na Absorbci 3,65V a zase zpátky. Tři baterie jsou trvale v toleranci 0,01V, ta čtvrtá na 30 minut 0,09V. A ta čtvrtá NENÍ ta, na které je NEEY vypnutá, je to EVE304. Můj závěr = Pokud je srovnáno, tak i JK-BMS s 1A na trvalý balancing stačí.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od mihlit »

Děláš zbrklá rozhodnutí a zbytečně panikaříš. To nabití nabíječkou nebylo do srovnání, ale jen donabití, aby s tím bms neměla tolik práce. Teď musíš napětí postupně pomalu zvyšovat dle toho, jak bude bms stíhat srovnávat, až do těch 56 V (3.5 nebo víc, dle chuti) a držet tam napětí, než to bms kompletně srovná. Nikdo nepoužívá několik balancerů zároveň, zejména pokud jeden z nich umí balancovat 2A.
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Dobre po navratu z dovci zvednu napeti a necham balancovat JK. Ja vim ze driv jsem mel nastaveny balancovani niz tak jsem si to asi rozhazel i sam:-) Zdejsi clen kousek odemene mi nabidl zapujceni balanceru 5A Heltec tak pomuzu JK😂
mihlit píše: pon srp 05, 2024 1:18 pm
Děláš zbrklá rozhodnutí a zbytečně panikaříš. To nabití nabíječkou nebylo do srovnání, ale jen donabití, aby s tím bms neměla tolik práce. Teď musíš napětí postupně pomalu zvyšovat dle toho, jak bude bms stíhat srovnávat, až do těch 56 V (3.5 nebo víc, dle chuti) a držet tam napětí, než to bms kompletně srovná. Nikdo nepoužívá několik balancerů zároveň, zejména pokud jeden z nich umí balancovat 2A.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak uz se blizim pomalu do finale😂Jeste zvednu napeti na 56V a necham zase dobalancovat. Normalne budu nabijet na 54,4V v kolik zacit balancovat aby se to zase nerozhazelo?Diky
Přílohy
IMG_6622.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od Dagus »

3.4V je to co hledáš.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak uspesne srovnano😂Bulk 54,4V float muzu nechat 53,92V? Diky vsem za rady:-)
Přílohy
IMG_6625.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od glottis »

Klidně float min. Mám 53,6. Ale záleží jak to ve flot je dlouho. V zásadě čím nižší napětí tom líp. Pokud máš nabito v 11 dopoledne není potřeba to držet nějak vysoko.
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Absorci mam 1hod aby se stihl resetovat SmartShunt protoze kdyz vyjede rychle napeti tak skoci do absorce tak aby se to nabilo. Vetsinou zapinam vytezovani takze do absorce a float se tolik nedostava.
glottis píše: ned srp 11, 2024 6:33 pm
Klidně float min. Mám 53,6. Ale záleží jak to ve flot je dlouho. V zásadě čím nižší napětí tom líp. Pokud máš nabito v 11 dopoledne není potřeba to držet nějak vysoko.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek