Istenie viacero BMS zapojených paralelne

Nový příspěvek od Lui »

Zdravím všetkých majstrov.

Znova sa obraciam na Vás všetkých s jedným problémom,s kterým si volajako neviem rady :?

Pomaličky začínam zostrojovať rozne litiové packy do svojho systému,a než som to začal robiť,tak hned som mal v hlave jasno,že každý jeden pack ktorý zostrojím a pripojím do svojho systému,bude pripojený cez BMS ,alebo v prípade že to bude z 18650-tok vyskladané (aktuálne 15S 200P) tak každý jeden článok bude istený s poistkou (prúdový drot či jako sa to volá).
Takže tých BMS-ok bude viacej,dokonca s roznými výkonmi...
No a tu ma napadol jeden celkom vážný problém.....to že každý jeden článok je ochranený poistkou je v poriadku...aj to že každý jeden pack ktorý sa pripojí že sa oddelí vlastne BMS-kom a tým je istený celý pack....
..lenže

čo sa stane,ked sa niektoré BMS-ko prerazí,a kedže samotný FET je v prieraze v skrate,tak prúd pojde nadalej do baterky...
A otázka z mojej strany je,ako ošetriť takúto situáciu ?
Jako "donútiť" BMS-ko k tomu,aby sa proste daný pack odpojil od packu v prípade prerazenia volaktorého FET-u ?
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Istenie viacero BMS zapojených paralelne

Nový příspěvek od kodl69 »

A pojištění proti pádu létajícího talíře na dům máš?
100% spolehlivě funguje jenom smrt, nic jinýho.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rva
Příspěvky: 4003
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Istenie viacero BMS zapojených paralelne

Nový příspěvek od rva »

Mně odpojení od sousedních paralelních i sériových článků 100 Ah LiFePo4 článku postiženého vnitřním zkratem zařídila sama příroda. Vysokým proudem se utavila vnitřní hliníková sběrnice. Řekl bych, že u vhodně navrženého BMS to bude podobné.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Istenie viacero BMS zapojených paralelne

Nový příspěvek od Lui »

to myslíš jako vo vnútri BMS-ka ?

napíš prosím troška presnejšie Tvoje seriovo paralelné prepojenie .
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Istenie viacero BMS zapojených paralelne

Nový příspěvek od marko250 »

Tak je to o robustnosti komponent,pokud mě na článku 400,nebo 300A zkolabuje přelévačka do zkratu,tak se upálí cokoli na ní ,nebo v ní,protože ty články mají pořádné kusy kovu na kontaktech.Myslím že horší stav je ,že se BMS zblázní a bude svým výkonem pálit/přelévat do příchodu majitele a tím může dostat článek do nuly třeba.
Lui tak pokud chceš hlídat jednotlivé články i s BMS na nich, tak je budeš muset umět na základě jiného zařízení s měřením odpojovat.Myslím,že si zbytečně komplikuješ život,vysoké napětí bych pořešil vytěžováním,či odpojením panelů a to nízké zase vypnutím měniče,pak nějakou BMS na rozumné napětí u Li článku co máš.Co tam vlastně zamýšlíš konkrétně,krom těch pár tun olova :-) ?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Istenie viacero BMS zapojených paralelne

Nový příspěvek od Lui »

hm...je mi jasné že si to komplikujem :? ...len sa snažim predísť každej havarií jako sa len dá.
lenže sám vidíš akú kapacitu mám vyskladanú,a tam sú skratové prúdy tiež hrozne vysoké,lenže tam to mám vyriešené s poistkami kdyby něco,dokonca mám poistky aj medzi baterkami na každom jednom packu (je 8 packov + Lion s BMS)

Ja mám v pláne kadečo,a to doslova,čo mi príde do ponuky,to bud príjmemalebo nie,alebo potom čakám na dalšiu ponuku,výslednú kapacitu Ti neviem povedať,ale tých 7kA v litiu mám nadalej v pláne skonštruovať :)

Velkou výhodou těchto rozných packov je,že odoberám malé prúdy z packov,tým šetrím každý jeden článok.
A za dalšie,pridávať a odoberať sa dá v pohode počas chodu celého systému,samozrejme třeba dávať hooodne pozor na všetko :)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus