Napětí vůči zemi?
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 3413
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Napětí vůči zemi?
tomas píše:Nesmysl. Na jednoduché učňovské poučky zapomenete a používejte vlastní hlavu. Také jsem tomu ještě jako učen věřil. Spousty těch obrázků sítí je i v učebnicích špatně. Už jsem na to upozorňoval zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 54#p160406 ale jinak perfektní video a nemění to význam toho jeho výkladu.Franta2776 píše:[
Přizemnění jednoho polů za měničem pokud ho necháme přejít bypasu odporuje normě:Za místem rozspojení se nesmí pe+n spojit,
Spojení/rozpojení PEN na PE a N se bere dle dohody od pohledu ze strany zdroje a dle dohody se tomu říká rozpojení. Ale je to jen dle dohody, ve skutečnosti je to ekvivalentní a v síti s více zdroji nelze říct jestli v těchto mnoha místech děláte spojení nebo rozpojení. Záleží jen kterým směrem se na to díváte a jak daleko dohlédnete. Jestli zůstane pouze na hranici svého rozvaděče se několika světelnými a zásuvkovými okruhy nebo do dokážete chápat komplexně jako funkční celek s více spolupracujícími zdroji a dohlédnete od jedno zdroje ke druhému.
Zpravidla do určité oblasti distribuční oblasti pracuje několik distribučních transformátorů paralelně. Každý takový transformátor má 4 svorky U,V,W, N, PE, podobně jako třífázové měniče a střídače. Je tedy v provedení TN-S. A jak si asi myslíte že ho přepojí do distribuční sítě která je v provedení TN-C a kolik je v takové síti spojení/rozpojení N s PE? V distribuční síti je minimálně tolik spojení/rozpojení PE s N kolik je do ní zapojeno zdrojů a distribučních traf. Nebo si snad myslíte že distributoři nedodržují normy? Každý dům má zpravidla potom zase přechod z TN-C má TN-C-S. Zkuste se zamyslet třeba na tím jaký je rozdíl mezi TN-C-S a TN-S a kde tyto sítě jsou. Potom vám to snad vše dojde.
Já už se elektrikou 27let neživím a vyhlášku 50 mám propadlou 25let.Utrpěl jsem v minulosti 6let elektrotechnického vzdělání,tak pořád nějakou představu mám.Spíš mě zajímá co říká norma???Když jsem před 25 lety tu vyhlášku 50 měl, tak to bylo myslím v otázkách na přezkoušení,že po rozpojení PEN se už nesmí spojit,ale taky nikdo neznal FV panely.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Napětí vůči zemi?
A co je cílem tohoto řešení větší vlastní spotřeba a nižší účinnost? Pokud to tedy není ta stará verze Axperta kde prý nesměla být svorka označená jako N spojená se zemí? A tedy tam nešla vytvořit TN síť a trafo tak bylo řešením.sasy píše:Já jsem dal za AXPERTA oddělovací trafo.Připojil na výstup L a N z AXPERTA vinutí primáru a na sekundáru jsem jeden výstup spojil se zemí v rozvaděči baráku a druhý je jako L v TNC rozvodu.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Napětí vůči zemi?
Já píšu o tom jak je to ve skutečnosti, jak se připojují zdroje v provedení TN-S do sítě TN-C z pohledu celé sítě tedy od každého zdroje ke spotřebičům.Franta2776 píše:Já už se elektrikou 27let neživím a vyhlášku 50 mám propadlou 25let.Utrpěl jsem v minulosti 6let elektrotechnického vzdělání,tak pořád nějakou představu mám.Spíš mě zajímá co říká norma???Když jsem před 25 lety tu vyhlášku 50 měl, tak to bylo myslím v otázkách na přezkoušení,že po rozpojení PEN se už nesmí spojit,ale taky nikdo neznal FV panely.
Normotvůrci nejsou Bozi, ale chybující lidé, normy nejsou dokonalé. Možná je to tam myšleno v rámci jednoho rozvaděče, bez ohledu na okolí, nevím jak je toto v normách přesně napsáno. Nikdy jsem neměl potřebu tam toto hledat, protože mi to přijde logické. Třeba v našem paneláku, je hlavní stoupačka v provedení TN-C + PE navíc a v každém bytě je tedy rozdělení PEN na PE a N. V našem domě je tedy minimálně 42 míst s rozdělením PEN na PE a N a každé toto místo by mělo být spojeno s tím PE co tam je navíc ve stoupačce. Nelze dělat uzemnění pro rozvaděče v patrech a tlouct zemnící tyče sousedům do stropu . Podobně když máte v domě více podružných rozvaděčů kde je místo přechodu TN-C na TN-C-S. Nikde není přikázáno aby dům mohl mít pouze jedno místo přechodu TN-C na TN-C-S. Může jich být více, ale každé toto musí být spojeno s uzemňovací soustavou domu.
No a teď si představte že si doma připojím na balkón FVE se střídačem. Střídač má svorky L, N, PE tedy provedení TN-S, tak to připojím do mého bytové rozvaděče. A dle dohody jdu od zdroje, FVE je TN-S, rozvaděč TN-C-S a dále vývod z bytu TN-C a ouha, tady se mi spojuje N s PE z mého zdroje a stává se z toho PEN, hroutím se a věším se lustr, elektrárnu nepřipojím - vyhozené peníze.
Nesmíte to brát tak vážně, spíše používat vlastní rozum. Je to hlavně o dohodě ze které strany se na to budeme dívat, jestli od zdroje ke spotřebiči nebo naopak a jak tu naši dohodu zkomplikují další zdroje když od jednoho zdroje narazíme místo na spotřebič tak na další zdroj.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 3413
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Napětí vůči zemi?
tomas píše:Já píšu o tom jak je to ve skutečnosti, jak se připojují zdroje v provedení TN-S do sítě TN-C z pohledu celé sítě tedy od každého zdroje ke spotřebičům.Franta2776 píše:Já už se elektrikou 27let neživím a vyhlášku 50 mám propadlou 25let.Utrpěl jsem v minulosti 6let elektrotechnického vzdělání,tak pořád nějakou představu mám.Spíš mě zajímá co říká norma???Když jsem před 25 lety tu vyhlášku 50 měl, tak to bylo myslím v otázkách na přezkoušení,že po rozpojení PEN se už nesmí spojit,ale taky nikdo neznal FV panely.
Normotvůrci nejsou Bozi, ale chybující lidé, normy nejsou dokonalé. Možná je to tam myšleno v rámci jednoho rozvaděče, bez ohledu na okolí, nevím jak je toto v normách přesně napsáno. Nikdy jsem neměl potřebu tam toto hledat, protože mi to přijde logické. Třeba v našem paneláku, je hlavní stoupačka v provedení TN-C + PE navíc a v každém bytě je tedy rozdělení PEN na PE a N. V našem domě je tedy minimálně 42 míst s rozdělením PEN na PE a N a každé toto místo by mělo být spojeno s tím PE co tam je navíc ve stoupačce. Nelze dělat uzemnění pro rozvaděče v patrech a tlouct zemnící tyče sousedům do stropu . Podobně když máte v domě více podružných rozvaděčů kde je místo přechodu TN-C na TN-C-S. Nikde není přikázáno aby dům mohl mít pouze jedno místo přechodu TN-C na TN-C-S. Může jich být více, ale každé toto musí být spojeno s uzemňovací soustavou domu.
No a teď si představte že si doma připojím na balkón FVE se střídačem. Střídač má svorky L, N, PE tedy provedení TN-S, tak to připojím do mého bytové rozvaděče. A dle dohody jdu od zdroje, FVE je TN-S, rozvaděč TN-C-S a dále vývod z bytu TN-C a ouha, tady se mi spojuje N s PE z mého zdroje a stává se z toho PEN, hroutím se a věším se lustr, elektrárnu nepřipojím - vyhozené peníze.
Nesmíte to brát tak vážně, spíše používat vlastní rozum. Je to hlavně o dohodě ze které strany se na to budeme dívat, jestli od zdroje ke spotřebiči nebo naopak a jak tu naši dohodu zkomplikují další zdroje když od jednoho zdroje narazíme místo na spotřebič tak na další zdroj.
Jojo dívám se na to z různých směrů a ta IT siť se mi líbí.
Zítra si změřím proud co ty výstupy měniče naprázdno proti zemi při těch 115V vyprodukují.Třeba ten proud je menší jak 30mA.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Napětí vůči zemi?
Jo a taky si zaměřte napětí akumulátoru proti zemi a hlavně při té první poruše, ať vás nepřekvapí že vás kopne akumulátor napětím proti zemi, případně i další DC obvody pokud napětí akumulátoru používáte i na něco jiného. Spousty prodávaných automobilových měničů co mají na výstupu 2 x 115/230V nemá oddělení vstupu od výstupu a mínus pól akumulátoru je společný s mínus pólem zdroje napětí 320Vdc uvnitř zdroje a tím těch 115V naměříte i na svorkách akumulátoru.
Všechno jsou to staré problémy které se tu už několikrát řešili:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 8779&#p984
Všechno jsou to staré problémy které se tu už několikrát řešili:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 8779&#p984
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 3413
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Napětí vůči zemi?
Tak jsem to měřil a ručičkový ampérmetr mezi L1 a zem a teče tam zkratový proud 0,8A při napětí 0,6V.To napětí mezi živými částmi výstupu a zemí je jenom nějaká indukce,co maximálně kopne.tomas píše:Jo a taky si zaměřte napětí akumulátoru proti zemi a hlavně při té první poruše, ať vás nepřekvapí že vás kopne akumulátor napětím proti zemi, případně i další DC obvody pokud napětí akumulátoru používáte i na něco jiného. Spousty prodávaných automobilových měničů co mají na výstupu 2 x 115/230V nemá oddělení vstupu od výstupu a mínus pól akumulátoru je společný s mínus pólem zdroje napětí 320Vdc uvnitř zdroje a tím těch 115V naměříte i na svorkách akumulátoru.
Všechno jsou to staré problémy které se tu už několikrát řešili:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 8779&#p984
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Napětí vůči zemi?
a nepřipadá ti to moc? U mýho samodomo měniče s trafem nenaměřím ani 0.1mA DC a sotva 1mA AC - kvůli kapacitě uvnitř trafa.
Ale já mám - pol baterky uzemněnej, stejně jako mám v rozvaděči uzemněnej jeden pol AC, aby vznikla síť TN-S a fungovaly chrániče i jističe při poruše tak jak mají fungovat v sítích TN.
Ale já mám - pol baterky uzemněnej, stejně jako mám v rozvaděči uzemněnej jeden pol AC, aby vznikla síť TN-S a fungovaly chrániče i jističe při poruše tak jak mají fungovat v sítích TN.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Napětí vůči zemi?
Ovšem až dojde k nějakému poruchovému stavu,např.se někde prošoupe izolace u jednoho z těch izol. pólů a dotkne země a ty (a nebo hůře někdo jiný) se dotkne druhého tak se budeš divit,rázem už to nebude "jen" 115V.A obzvláště to bude fajn, bude li u toho vlhkost,žel.konstrukce apod.
To Franta2776
To Franta2776
-
- Příspěvky: 3413
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Napětí vůči zemi?
Celkem dost se mi to zdá, ale je to cca 0,5W ztrát,co přes tu zem teče.Nikdo mimo nás dvou to neměřil. Myslím si,že budou i vyšší hodnoty.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3413
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Napětí vůči zemi?
Žádných 115VA tam není.Max 0,5VA.bublich píše:Ovšem až dojde k nějakému poruchovému stavu,např.se někde prošoupe izolace u jednoho z těch izol. pólů a dotkne země a ty (a nebo hůře někdo jiný) se dotkne druhého tak se budeš divit,rázem už to nebude "jen" 115V.A obzvláště to bude fajn, bude li u toho vlhkost,žel.konstrukce apod.
To Franta2776
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5309
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Napětí vůči zemi?
On píše 115V, jako Voltů. A nemá mezeru za tečkou, tak tam vidíš VA Kup si brejle na čtení, já je mám už druhým rokem
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3413
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Napětí vůči zemi?
jj starý,slepý,blbý:))cipis píše:On píše 115V, jako Voltů. A nemá mezeru za tečkou, tak tam vidíš VA Kup si brejle na čtení, já je mám už druhým rokem
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am
Re: Napětí vůči zemi?
tomas píše:A co je cílem tohoto řešení větší vlastní spotřeba a nižší účinnost? Pokud to tedy není ta stará verze Axperta kde prý nesměla být svorka označená jako N spojená se zemí? A tedy tam nešla vytvořit TN síť a trafo tak bylo řešením.sasy píše:Já jsem dal za AXPERTA oddělovací trafo.Připojil na výstup L a N z AXPERTA vinutí primáru a na sekundáru jsem jeden výstup spojil se zemí v rozvaděči baráku a druhý je jako L v TNC rozvodu.
Jde o oddělení a je tam toroid jako ve Victronu takže spotřeba a ztráta minimální.
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
- Lokalita: Klatovy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Napětí vůči zemi?
Pokud chceš opravdu provozovat IT síť bezpečně, tak je nutné splnit několik základních bezpečnostních požadavků. Základním je tří(pěti)vodičové vedení pro spotřebiče, to předpokládám, že máš, a jelikož síť má vodiče L1, L2, PE tak musíš mít jističe pro oba fázové vodiče. V opačném případě si zaděláváš na průser, který může končit urazem el. proudem nebo požárem. Samozřejmě, že se tak stane až v případě druhé chyby, ale pokud tam nemáš hlídač izolačního stavu, tak se o té první ani nedozvíš. Navíc ta první chyba nemusí být v tvé instalaci, ale třeba přímo v měniči, který nějakým způsobem definuje 115V proti zemi.
Asi bych klidně takovou instalaci provedl, byť i nebezpečně v technické místnosti, nebo pro osvětlení, prostě tam kde se nevyskytují jiné osoby, které bych svým jednáním mohl ohrozit. Určitě bych to nepouštěl do kuchyně, koupelny, děts. pokojů.
Jestli máš problém jak uzemnit výstup, tak se to nechá udělat stykačem, pokud máš nějakou informaci(relé), že se střídač přepl na ostrov.
Asi bych klidně takovou instalaci provedl, byť i nebezpečně v technické místnosti, nebo pro osvětlení, prostě tam kde se nevyskytují jiné osoby, které bych svým jednáním mohl ohrozit. Určitě bych to nepouštěl do kuchyně, koupelny, děts. pokojů.
Jestli máš problém jak uzemnit výstup, tak se to nechá udělat stykačem, pokud máš nějakou informaci(relé), že se střídač přepl na ostrov.
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Napětí vůči zemi?
Ahojte, tiež prevádzkujem výstup z meniča v IT sústave a doteraz s kľudným svedomím. Do môjho solárneho okruhu je stykačmi privedená buď verejná TN-S sústava, alebo IT sústava z meniča (podľa stavu nabitia batérie, atď). Prepínajú a L a aj N. Zem je všade spoločná. Vstupom meniča je iba neuzemnená batéria, plus menič má uzemnený kryt. Výstup "PE" z meniča je prizemnený tiež.
Prečítal som túto tému zhora-zdola asi 3x a tiež zvažujem, že všetko premeriam a prizemním fázu L2 používanú ako "nulák", čiže tú bez ističa, avšak najprv by som tiež rád pochopil, kde môže v IT sústave pri poruche č. 2 nastať problém - chcem vedieť, čomu sa presne idem vyhnúť. Verím, že ten, kto tomu rozumie lepšie, to vie vysvetliť (ideálne na popise cesty poruchového prúdu). Scenáre, ktoré mi napadli sú tieto, nenašiel som v nich však riziko, ktorému sa treba vyhnúť:
- Prvý scenár: poruchou č. 1 sa niekde nechcene prizemní neistená L2 (nulák). Nikto si nič nevšimne, avšak medzi L1 a zemou vznikne 230 V. Príde mi to ako to isté, ako keď prizemním výstup z meniča na zem a vytvorím tak TN-S sústavu. Od tej chvíle dokonca nadobudne chránič v okruhu svoj zmysel, lebo sme už nechtiac v TN-S sústave a už hrozí nebezpečné napätie medzi L1 a zemou.
- Druhý scenár: poruchou č. 1 sa tentokrát nechcene prizemní odistená L1. Nikto si zatiaľ nič nevšimne, ale zároveň sa ešte ani nič nedeje, avšak medzi L2 a zemou je už 230 V. Pri sústave TN-S je jedno, či je "fáza" vľavo alebo vpravo, takže tu by problém nebol. Následnou poruchou č. 2 sa však prizemní aj L2 "nulák" na výstupe. Na "zemi" tak vznikol spoločný bod L1 a L2, máme skrat, vzniknutý nadprúd preteká cezeň a cez istič na "L1" a istič vybaví. Taktiež zrejme zareaguje nadprúdová ochrana meniča.
- Tretí scenár: bereda20 správne spomína, že skrat môže nastať aj pred ističom, rovno v meniči - poruchou č. 1 sa môže prizemniť napr. L1 už v meniči, čiže miesto poruchy je ešte pred L1 ističom. Pri poruche č. 2 sa potom prizemní L2 a prúd nepreteká cez L1 istič, lebo kratšou cestou tečie cez zem rovno na prizemnenú L1, avšak tu vybaví nadprúdová ochrana meniča (iba). Nemať ako zdroj menič, bol by to samozrejme vážny problém.
Aký ešte existuje scenár, keďnevybaví či prúdový chránič, istič, alebo nadprúdová ochrana meniča?
Prečítal som túto tému zhora-zdola asi 3x a tiež zvažujem, že všetko premeriam a prizemním fázu L2 používanú ako "nulák", čiže tú bez ističa, avšak najprv by som tiež rád pochopil, kde môže v IT sústave pri poruche č. 2 nastať problém - chcem vedieť, čomu sa presne idem vyhnúť. Verím, že ten, kto tomu rozumie lepšie, to vie vysvetliť (ideálne na popise cesty poruchového prúdu). Scenáre, ktoré mi napadli sú tieto, nenašiel som v nich však riziko, ktorému sa treba vyhnúť:
- Prvý scenár: poruchou č. 1 sa niekde nechcene prizemní neistená L2 (nulák). Nikto si nič nevšimne, avšak medzi L1 a zemou vznikne 230 V. Príde mi to ako to isté, ako keď prizemním výstup z meniča na zem a vytvorím tak TN-S sústavu. Od tej chvíle dokonca nadobudne chránič v okruhu svoj zmysel, lebo sme už nechtiac v TN-S sústave a už hrozí nebezpečné napätie medzi L1 a zemou.
- Druhý scenár: poruchou č. 1 sa tentokrát nechcene prizemní odistená L1. Nikto si zatiaľ nič nevšimne, ale zároveň sa ešte ani nič nedeje, avšak medzi L2 a zemou je už 230 V. Pri sústave TN-S je jedno, či je "fáza" vľavo alebo vpravo, takže tu by problém nebol. Následnou poruchou č. 2 sa však prizemní aj L2 "nulák" na výstupe. Na "zemi" tak vznikol spoločný bod L1 a L2, máme skrat, vzniknutý nadprúd preteká cezeň a cez istič na "L1" a istič vybaví. Taktiež zrejme zareaguje nadprúdová ochrana meniča.
- Tretí scenár: bereda20 správne spomína, že skrat môže nastať aj pred ističom, rovno v meniči - poruchou č. 1 sa môže prizemniť napr. L1 už v meniči, čiže miesto poruchy je ešte pred L1 ističom. Pri poruche č. 2 sa potom prizemní L2 a prúd nepreteká cez L1 istič, lebo kratšou cestou tečie cez zem rovno na prizemnenú L1, avšak tu vybaví nadprúdová ochrana meniča (iba). Nemať ako zdroj menič, bol by to samozrejme vážny problém.
Aký ešte existuje scenár, keďnevybaví či prúdový chránič, istič, alebo nadprúdová ochrana meniča?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Napětí vůči zemi?
Přátelé taktéž jsem to přelouskal dvakrát, plus jsem přelouskal to vlákno, na které je v jednom z příspěvků odkazováno. Je to pro mě jak přistání na Měsíci. Jedni spojili, druzí nespojili a všichni jednoznačně vědí proč tak učinili nebo neučinili. Pan Kolařík připouští ve svém vyjádření spojení N výstupu měniče s N sítě, ale NEDOPORUČUJE.
Mám totiž také potíž, která vyvstala po výměně Axperta. Za Axpertem je jistič a za jističem chránič. Starý Axpert 24V takto vesele fungoval a chránič vybavil například, když se onehdá prodřel rotor motoru čerpadla bazénové filtrace do statoru. Zapojeno to mám tak jak je v návodu Axperta. Teď ovšem když vypadne DS, tak po jejím opětovném připojení spadne chránič za Axpertem, což se dřív nedělo. Přiznám se že jsem zmaten.
Mám totiž také potíž, která vyvstala po výměně Axperta. Za Axpertem je jistič a za jističem chránič. Starý Axpert 24V takto vesele fungoval a chránič vybavil například, když se onehdá prodřel rotor motoru čerpadla bazénové filtrace do statoru. Zapojeno to mám tak jak je v návodu Axperta. Teď ovšem když vypadne DS, tak po jejím opětovném připojení spadne chránič za Axpertem, což se dřív nedělo. Přiznám se že jsem zmaten.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 3413
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Napětí vůči zemi?
Mě chránič vybavovala nová lednice s inventorem při přechodu zpět na DS.Jede mimo chránič.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Napětí vůči zemi?
Tak to je asi i na nové téma. Protože proč se to děje? To ho můžu rovnou zase kuchnout ven a bude po problému.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 3413
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Napětí vůči zemi?
Třeba filtr na vstupu
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 925.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 925.0.html
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 108
- Registrován: úte pro 15, 2020 4:23 pm
- Bydliště: Moravská Třebová
Re: Napětí vůči zemi?
Přátelé, kamarádi...s dovolením oživím tito vlákno. Někteří jste určitě již toto řešili stokrát tady s někým a jistě se tu i nachází vlákno, kde je toto vysvětleno, ale nemůžu najít a v tomto jsem nepochopil...
Můj případ: 2 panely na střeše, regl Makesky, 12V Lifepo4/280Ah, měnič Soluowill 300W. https://hadex.cz/g534a-menic-napeti-12v ... sinusovka/
Prostě malý systémek a žádné uzemnění.
Z výstupu měniče prodlužka se 4 zásuvkou, ze které je napájeno jezírkové čerpadlo, vzduchování a filtrace.
Nyní jsem se dokopal k nějakému uspořádání a malému rozvaděči, kde k odpojovačům panelů přibude jištění baterie a reglu. A o co mi jde nyní v tomto dotazu hlavně: Chtěl jsem přidat i jistič a jednofázový elektroměr na DIN lištu. Nicméně narazil jsem na problém, že z měniče je na obou vodičích 110V, takže nevím, jestli něco takového je vůbec možné...
Pokud by mi dokázal někdo poradit, jak to udělat nebo jak by to udělal on, tak budu vděčný. V opačném případě oželím elektoměr a pojedu normálně dál prodlužku. Uzemnění chci však i tak udělat.
Můj případ: 2 panely na střeše, regl Makesky, 12V Lifepo4/280Ah, měnič Soluowill 300W. https://hadex.cz/g534a-menic-napeti-12v ... sinusovka/
Prostě malý systémek a žádné uzemnění.
Z výstupu měniče prodlužka se 4 zásuvkou, ze které je napájeno jezírkové čerpadlo, vzduchování a filtrace.
Nyní jsem se dokopal k nějakému uspořádání a malému rozvaděči, kde k odpojovačům panelů přibude jištění baterie a reglu. A o co mi jde nyní v tomto dotazu hlavně: Chtěl jsem přidat i jistič a jednofázový elektroměr na DIN lištu. Nicméně narazil jsem na problém, že z měniče je na obou vodičích 110V, takže nevím, jestli něco takového je vůbec možné...
Pokud by mi dokázal někdo poradit, jak to udělat nebo jak by to udělal on, tak budu vděčný. V opačném případě oželím elektoměr a pojedu normálně dál prodlužku. Uzemnění chci však i tak udělat.
3,63kWp, Solax, Wattrouter, přebytky 2 bojlery
Ostrov pro pohon čerpadla v jezírku.
710Wp, Makesky 60A, bat. Lifepo4 12V/280Ah, měnič 12V/230V Soluowill 300W
Elektroskútr
Ostrov pro pohon čerpadla v jezírku.
710Wp, Makesky 60A, bat. Lifepo4 12V/280Ah, měnič 12V/230V Soluowill 300W
Elektroskútr
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 24 Odpovědi
- 2558 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 33 Odpovědi
- 4042 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
-
Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
od chalejkum » » v Plánované elektrárny
Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
- 40 Odpovědi
- 3529 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
-
- 14 Odpovědi
- 664 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
-
Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření
od mischanek » » v Plánované elektrárny
Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření
- 5 Odpovědi
- 830 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-