napětí mezi nulou a zemí.
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 19, 2023 5:22 pm
- Lokalita: Kutná Hora
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
napětí mezi nulou a zemí.
Zdravím, mám offgrid invertor Easun SML II 5,5 kW, k tomu baterii EASUN 10 kWh. Když je baterie prázdná a invertor ji nabíjí tak je na AC výstupu z invertoru mezi nulou a zemí 0V, což je ok. Ale jakmile začne tahat z baterie, a pokud jede jen z baterie, tak má mezi nulou a zemí 120 V. Je to normální? Vše funguje jak má, ale je to tak ok?
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Projdi si forum, řešilo se to tu milionkrát
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1205
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: napětí mezi nulou a zemí.
V pořádku to není. Najít v menu něco jako "ostrovní relé" a to nechat sepnout.honzamo2 píše:Zdravím, mám offgrid invertor Easun SML II 5,5 kW, k tomu baterii EASUN 10 kWh. Když je baterie prázdná a invertor ji nabíjí tak je na AC výstupu z invertoru mezi nulou a zemí 0V, což je ok. Ale jakmile začne tahat z baterie, a pokud jede jen z baterie, tak má mezi nulou a zemí 120 V. Je to normální? Vše funguje jak má, ale je to tak ok?
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Vpravo nohoře je takové super kouzelné okýnko "Hledej..."
Ne všechny měniče mají funkci připnutí nuláku k zemi přes interní rele v menu.
Jinak např. zde: viewtopic.php?t=8094
Ne všechny měniče mají funkci připnutí nuláku k zemi přes interní rele v menu.
Jinak např. zde: viewtopic.php?t=8094
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Díky za doplnění tématu co jsem zakládal, tam se to probralo do detailuskybor píše: ↑ned úno 18, 2024 8:50 amVpravo nohoře je takové super kouzelné okýnko "Hledej..."
Ne všechny měniče mají funkci připnutí nuláku k zemi přes interní rele v menu.
Jinak např. zde: viewtopic.php?t=8094
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 19, 2023 5:22 pm
- Lokalita: Kutná Hora
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: napětí mezi nulou a zemí.
A našel jsem i tohle na diysolarforum.com - to je tedy taky řešení?
Řešení je připojit N_in k N_out ve vašem střídači
Červená čára na tomto obrázku:
Řešení je připojit N_in k N_out ve vašem střídači
Červená čára na tomto obrázku:
- Přílohy
-
- 115637-a0160c55c385b494628b6adcfa1af56a.jpg (9.12 KiB) Zobrazeno 1353 x
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Mám to odjakživa takto: propojení Nin a Nout
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Mě to elektrikář zapojil tak, že v rozvaděči jsou všechny N na jednom potenciálu a je jedno jestli tam vedou z FVE nebo z DS, prostě přes přepínač jde jen fáze a nuly se potkávají na můstcích i s nulami DS. Tím je vyloučeno mít na N nějaké napětí
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 19, 2023 5:22 pm
- Lokalita: Kutná Hora
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Díky za pomoc pánové. Tak to fakt nechápu proč to výrobce rovnou nepropojil v invertoru : N-in a N-out.
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Protože někdo třeba preferuje síť IT, kde není žádný pracovní vodič uzemněn.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 19, 2023 5:22 pm
- Lokalita: Kutná Hora
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Ok, takže to fakt mohu propojit? Prostě dát klemu mezi N-in a N-out přímo na invertoru? Nebude to dělat jiné problémy?
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 19, 2023 5:22 pm
- Lokalita: Kutná Hora
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Ještě jsem našel tohle: odpověď z Easun na tento dotaz - spojení N-in a N-out. Tak fakt nevím
"Mezitím jsem dostal tuto odpověď od avy@easunpower.com :
"Neutrální svorky AC IN a OUT nelze zapojit, a pokud tak učiníte, AC IN a OUT budou zapojeny do série.""
"Mezitím jsem dostal tuto odpověď od avy@easunpower.com :
"Neutrální svorky AC IN a OUT nelze zapojit, a pokud tak učiníte, AC IN a OUT budou zapojeny do série.""
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Asi si někdo dělá prču. V odkazu výše máš asi i postup, jak u jakéhokoliv měniče zjistit, jestli jde jeho jeden výstup (v tomto případě označený jako Nout) uzemnit (nejsnadněji propojením s Nin).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Nějak pořád nechápu proč se snažíte mít dva vodiče N?
Prostě všechny N vedu do rozvaděče kde je všechny dám na jeden N můstek a FVE / DS přepínám pouze L.
Prostě všechny N vedu do rozvaděče kde je všechny dám na jeden N můstek a FVE / DS přepínám pouze L.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5309
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Ja to nakonec poresil tak, ze mam vsude PEN, a N "vyrabim" az v koncovych rozvadecich pro kazdy byt/sekci.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 19, 2023 5:22 pm
- Lokalita: Kutná Hora
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: napětí mezi nulou a zemí.
A pokud to takto spojím, tak v případě že pojede invertor na baterii - odpojí tedy AC in (fázi) N tedy zůstane připojený , nebude pak problém třeba při nějaké opravě ze strany ČEZu ? Myslím jestli pak nehrozí nebezpečí úrazu, když se bude někdo hrabat v rozvaděči u domu? Invertor je offgrid a tedy nic do sítě nepřenáší, ale tímto spojením N-in a N-out to bude stejné?
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5309
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: napětí mezi nulou a zemí.
To vis, ze drzkuji a melou sracky o galvanickem oddeleni. Akort tem pitomcum jeste nikdo nevysvetlil, ze zem je jen jedna.
Tj. z DS mi jde PEN, to vrznu na zem, stejne tak na tu zem pripojim menic (tj. u tech zasuvkovych pripojim jednu z fazi na zem nebo u tech normalnich to je rovnou spojene nebo to spojim). A N si "vyrobim" az pak pred okruhy.
Phoenix 1200 ma vevnitr prepinani pomoci fastonu, kdy pravou zdirku spoji s kolikem/kostrou.
Tj. z DS mi jde PEN, to vrznu na zem, stejne tak na tu zem pripojim menic (tj. u tech zasuvkovych pripojim jednu z fazi na zem nebo u tech normalnich to je rovnou spojene nebo to spojim). A N si "vyrobim" az pak pred okruhy.
Phoenix 1200 ma vevnitr prepinani pomoci fastonu, kdy pravou zdirku spoji s kolikem/kostrou.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Toto je u mě vyloučené protože kdyby odpojili PEN při odstávce v boudě před barákem, tak stále je tento PEN a později N a PE uzemněno i u mě pod rozvaděčem takže na N stále nemůže být absolutně nic ani při rozpojení před domem.honzamo2 píše: ↑ned úno 18, 2024 7:21 pmA pokud to takto spojím, tak v případě že pojede invertor na baterii - odpojí tedy AC in (fázi) N tedy zůstane připojený , nebude pak problém třeba při nějaké opravě ze strany ČEZu ? Myslím jestli pak nehrozí nebezpečí úrazu, když se bude někdo hrabat v rozvaděči u domu? Invertor je offgrid a tedy nic do sítě nepřenáší, ale tímto spojením N-in a N-out to bude stejné?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 19, 2023 5:22 pm
- Lokalita: Kutná Hora
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Takže jestli tomu dobře rozumím tak od rozvaděče u plotu mi jde fáze ,N a PE (mám třífázovou přípojku ale pro zjednodušení píšu jen jednu fázi - invertor je jednofázový) do rozvaděče v místnosti kde mám i invertor. Tam v rozvaděči spojím PE a N a zapojím do invertoru tzn. do AC in dám fázi a PE a N (oba jsou před invertorem spojené) a z AC out vyvedu opět fázi (N-in a N-out spojím klemou) PE a N - do rozvaděče který mám za invertorem.PE a N už nespojuju. Tam připojím vodiče od zásuvky v domě fázi na fázi a N na N (přes jistič s proudovým chráničem)a PE na PE. Je to tak dobře?
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: napětí mezi nulou a zemí.
Já mám spojené AC IN s AC out v rozvaděči, v podstatě pokud nemáš před měničem chránič a vede ti tam L,N a PE tak můžeš mít propojku i mezi PE a N OUT. Tím ti zmizí napětí z N výstupu. Případně může být propojka mezi N IN a N OUT. Jen si to ověř přes tu žárovku ale myslím si, že to budeš mít jako valná většina Činských měničů co používáme a propojení mu vadit nebude
Barvy jsou ti snad jasné hnědá = L modrá = N a zelená = PE
Barvy jsou ti snad jasné hnědá = L modrá = N a zelená = PE
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 100 Odpovědi
- 9584 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Nortonko
-
- 33 Odpovědi
- 4042 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
-
Ochrana mezi zdrojem napětí a proudu a opravovanou věcí
od gupa » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Ochrana mezi zdrojem napětí a proudu a opravovanou věcí
- 5 Odpovědi
- 874 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC
-
-
- 14 Odpovědi
- 664 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
-
Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření
od mischanek » » v Plánované elektrárny
Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření
- 5 Odpovědi
- 830 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-