Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření

Příspěvek od mischanek »

Hezký den všem,

navazuji na dotaz z tohoto tématu - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=11293

Jelikož bych chtěl panely umístit cca. 35 m od domu a to ještě ve více etapách, jaký byste po zkušenostech zvolili postup..?

Stačilo by mezi plánovaným umístěním a domem natáhnout v zemi sdruženou (jednu) chráničku např. 75 mm..?
A tou pak vést veškerou kabeláž..? Bylo by to něco proti něčemu?

Narazil jsem i na různé variace, co lidi používají pro tyto propojení mezi panely a technickou místností - ať už solární kabely, CYKY kabely či hliníkové AYKY..
Panuje zde nějaké doporučení..?
Jde mi o to, že bych nejprve asi udělal jedno FV pole a výhledově rozšiřoval na další..
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření

Příspěvek od glottis »

lepsi je vic uzsich chranicek. Kdyz do tluste neco das a pak chces pridat byva to problem. kabely se tam zkrouti a nejde to dobre.

Jaky kabel neporadim. Ja ze strechy vedl klasicke jednozilove 16mm2. Vzdy dva v jedne chranicce. Mam dva stringy. Abych minimalizoval riziko nejakeho priadneho zkratu a oblouku, v chranicce jsou vzdy plusy a minusy spolu. Jestli jsem tomu pomohl, nevim
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření

Příspěvek od Diablo1st »

Solárne káble do zeme je zbytočnosť dávať, tam stačia aj obyčajné. Aký prierez záleží od stringov. Ak sú s vyšším napätím logicky stačí menší prierez kábla.
Niekedy ľudia použijú to čo zoženú. Známy zohnal Cyky 5x10 za šrotovú cenu, tak ju použil a zapojil 2 žily pre + a 2 žily pre -. Niekto tu použil Ayky 4x25mm2.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
bokser01
Příspěvky: 1535
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření

Příspěvek od bokser01 »

Do země klidně cyky a ideálně 2x kabel 4X6mm2 v jednom kabelu povedeš všechny + poly a v druhém mínusy. Tim zamežíš možnosti nějakého případného oblouku kdyby se někde jeden z kabelů prošlehl.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření

Příspěvek od cipis »

No, jenže tím se zase zvětší plocha smyčky, a něco se tam naindukuje víc.
Vzhledem k délce bude muset mít stejně jištění hned u panelů a pak odpínače v baráku, tak ten kabel bude dostatečně jištěn.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1535
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření

Příspěvek od bokser01 »

No určitě bych dal pojistky a přepětovku hned u panelů a pak v domě to samé. Navíc pokud bude kopat díru pro chráničku, a nemá pořádné uzemnění, tak může zároveň položit i pásek a nějaké tyče po cestě k domu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes: