Napětí vůči zemi?
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Napětí vůči zemi?
slyším bazén a v tom se občas vyskytují mokří lidé kteří velmi dobře vedou elekřinu .... rozhodně žádný IT. uzemnit a používat chrániče.Atman píše:V dome mám TN-S t.j. samostatnú zem, nulák a fázu, kúpeľňa pod chráničmi. Ale toto bude doplnková samostatná izolovaná sieť s flicrom z vyťažovača iba na odporové spotrebiče - bojler, akumulačku a bazén, tie nie sú zapojené na DS, budú takisto so samostatnými 3 vodičmi podľa schémy. Jedná sa mi pochopenie prepojenia nuláka so zemou v tomto prípade, ako je to nakreslené na schémach.
Mám story
Neveřil bys jak dokážou do vody namočený baby vřeštět že ten bazén kope .... nikde jsem nic nenaměřil. Asi nějaký bludný proudy. Pomohl až ekvipotenciální práh kolem bazénu
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Napětí vůči zemi?
To uzemnění výstupu je,ale proti normě.Ty přivedeš do měniče zvlášť nulu a zem.V případě,že měnič přijde do bypasu,tak nulu a zem opět spojí.Jestli si dobře pamatuji,tak za místem rozspojení se nesmí nula a zem nikdy spojit:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Napětí vůči zemi?
Ešte raz a v skratke. Bazénový ohrev bude uzemnený, bude na chrániči, ide len a len o to či pred chráničom musí byť N spojený s PE alebo nie. Lebo spojením sa fázové napätie na L voči zemi zvýši z 115V na 230V a N získa nulový potenciál a pri nepojení má aj N aj L 115V proti zemi. Všetky zariadenia v obvode samozrejme nemajú ochranu nulovaním ale zemnením, chránič ani teraz nevyhadzuje. Ja nemám problém, a aj to asi zapojím klasicky viď obr. 1 ale zaujala má téza o polovičnom napätí L voči zemi a chcel som sa dozvedieť zrozumiteľné vyargumentovanie, prečo vlastne musí byť N spojený s PE pred chráničom, keď PE je spoľahlivo zemnená a chránič vyhodí, akonáhle niekde uteká 30mA.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Napětí vůči zemi?
nie, nie, do meniča nič neprivádzam, iba zem. ( privedený PE z DS + 2x 2m zemniace tyče v pivnici pri meniči)Franta2776 píše:To uzemnění výstupu je,ale proti normě.Ty přivedeš do měniče zvlášť nulu a zem.V případě,že měnič přijde do bypasu,tak nulu a zem opět spojí.Jestli si dobře pamatuji,tak za místem rozspojení se nesmí nula a zem nikdy spojit:)))
Myslím že došlo k nepochopeniu, ja mám dom na victrone, ale toto idem prida ť ďalší sólo menič 5kW iba na tie spotrebiče
Naposledy upravil(a) Atman dne pát úno 11, 2022 10:06 pm, celkem upraveno 1 x.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Napětí vůči zemi?
Franta:
To ovšem mění situaci. Pokud to je tak že:
přivod od měniče je L-N-PE a pokud je na síti tak je to průchozí a pokud je to v ostrovu tak v měniči musí být zemní relé které výstupní N a PE v tomto režimu spojí. Pak je vše OK.
Můžu mluvit pouze za victrony ale jejich hybridy to takto mají. Tipl bych že i jiný značky to mají tak.
Atman
pokud máš pouze PE z DS tak výstup měniče jednoznačně N a PE spojit. Jinak nebude chránič fungovat.
To je právě to že vyhodit nemusí. Kudy poteče ( spolehlivě) těch 30mA z L nebo N do PE pokud N a PE před chráničem nejsou spojeny?
To ovšem mění situaci. Pokud to je tak že:
přivod od měniče je L-N-PE a pokud je na síti tak je to průchozí a pokud je to v ostrovu tak v měniči musí být zemní relé které výstupní N a PE v tomto režimu spojí. Pak je vše OK.
Můžu mluvit pouze za victrony ale jejich hybridy to takto mají. Tipl bych že i jiný značky to mají tak.
Atman
pokud máš pouze PE z DS tak výstup měniče jednoznačně N a PE spojit. Jinak nebude chránič fungovat.
To je právě to že vyhodit nemusí. Kudy poteče ( spolehlivě) těch 30mA z L nebo N do PE pokud N a PE před chráničem nejsou spojeny?
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Napětí vůči zemi?
OK spojím to klasicky ako sa má, ale žiaľ nikto mi polopatisticky nevysvetlil, prečo schéma 2 nebude fungovať, resp. v čom je nebezpečná.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Napětí vůči zemi?
Aha...no konečne rozumiemPavelR píše: Atman
To je právě to že vyhodit nemusí. Kudy poteče ( spolehlivě) těch 30mA z L nebo N do PE pokud N a PE před chráničem nejsou spojeny?
v podstate môže tiecť pri nejakom prerazení proti zemi veselo z L 50mA do ruky a súčasne z N 40mA v závislosti kde došlo k poruche lebo sú spojené v spotrebiči a chránič na to vôbec nič a ja vidím len tunel, svetlo.....konečne som porozumel.
Ďakujem.
A som zase múdrejší.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Napětí vůči zemi?
Střídavý proud teče tam i zpět a podle frekvence mění polaritu.V chrániči je součtový transformátor a obvod se musí někde uzavřit,takže není možné, aby se do obvodu proud nevracel a chránič to nezaznamenal a je mu jedno jestli v tu chvíli teče od nuláku k fázi nebo naopak navíc proud neví jestli teče mezi L1aL2 nebo L1a N.Atman píše:Aha...no konečne rozumiemPavelR píše: Atman
To je právě to že vyhodit nemusí. Kudy poteče ( spolehlivě) těch 30mA z L nebo N do PE pokud N a PE před chráničem nejsou spojeny?
v podstate môže tiecť pri nejakom prerazení proti zemi veselo z L 50mA do ruky a súčasne z N 40mA v závislosti kde došlo k poruche lebo sú spojené v spotrebiči a chránič na to vôbec nič a ja vidím len tunel, svetlo.....konečne som porozumel.
Ďakujem.
A som zase múdrejší.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Napětí vůči zemi?
Nulák si z toho musíte teprve udělat. Že má měnič modrou svorku označenou N a s modrým vodičem z toho nulák neudělá. Mít dva "nuláky" je stejná blbost jako mít dvě země na jedné Zemi.bokser01 píše:mezi zemí a nulákem sítě mám 0V to by bylo OK ale mezi nulákem výstupu měniče a zemí mám 110V takéž mi svítí doutnavka na L i N...
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: pát led 07, 2022 1:55 pm
Re: Napětí vůči zemi?
a da se nejak polopaticky rict jak si ten nulak udelat ?tomas píše:Nulák si z toho musíte teprve udělat. Že má měnič modrou svorku označenou N a s modrým vodičem z toho nulák neudělá. Mít dva "nuláky" je stejná blbost jako mít dvě země na jedné Zemi.bokser01 píše:mezi zemí a nulákem sítě mám 0V to by bylo OK ale mezi nulákem výstupu měniče a zemí mám 110V takéž mi svítí doutnavka na L i N...
Panely 20x 450W , 2xparalel Axpert King 5kVA Voltronic
liFepo4 2xblok 16x200Ah, celkem cca 20 kWh
liFepo4 2xblok 16x200Ah, celkem cca 20 kWh
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Napětí vůči zemi?
Teoreticky je nulák v naší třífázové síti definovaný jako uzemněný střed zdroje.
Prakticky vám stačí tu svorku střídače označenou jako N připojit na skutečný nulák který tam již máte. Žádný další nulák není nutné vytvářet a je to jen zdroj problémů. Nebo máte dřevostavbu a jeden centrální chránič už na přívodu do domu? Tam je důvod v oddělení nuláků a mít jich více, jinak ne. Tuto variantu s více oddělenými nuláky bych ale doručoval svěřit do rukou někomu kdo tomu rozumí, jinak tam mohou nastat dost nebezpečné stavy. Zvláště nebezpečné je když ty nuláky někdo mezi sebou poplete a nebo se některý přeruší, to potom začnou spotřebiče vydávat zvukové a kouřové signály i ty co to standardně nedělají. Navíc by jste tam musel dát i centrální chránič na výstup z měniče pokud máte tu variantu s dřevostavbou, ale ještě před tím chráničem by jste ten nulák musel vytvořit.
Prakticky vám stačí tu svorku střídače označenou jako N připojit na skutečný nulák který tam již máte. Žádný další nulák není nutné vytvářet a je to jen zdroj problémů. Nebo máte dřevostavbu a jeden centrální chránič už na přívodu do domu? Tam je důvod v oddělení nuláků a mít jich více, jinak ne. Tuto variantu s více oddělenými nuláky bych ale doručoval svěřit do rukou někomu kdo tomu rozumí, jinak tam mohou nastat dost nebezpečné stavy. Zvláště nebezpečné je když ty nuláky někdo mezi sebou poplete a nebo se některý přeruší, to potom začnou spotřebiče vydávat zvukové a kouřové signály i ty co to standardně nedělají. Navíc by jste tam musel dát i centrální chránič na výstup z měniče pokud máte tu variantu s dřevostavbou, ale ještě před tím chráničem by jste ten nulák musel vytvořit.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: Napětí vůči zemi?
Já porad nevím co je v instalaci podle dnešních podmínek vlastně ten “nulák”…. Každopádně jak to vysvětluješ tak to je z říše divů
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Napětí vůči zemi?
Nulák je drát, který má nulový potenciál vůči zemi. Z toho je patrné, jak ho "vyrobit". Na správném místě (správných místech) se propojí se zemí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: Napětí vůči zemi?
N - je pracovní vodič
PE- je ochranný vodič.
Nulák svádí k ochraně nulováním dle ČSN 34 1010....
PE- je ochranný vodič.
Nulák svádí k ochraně nulováním dle ČSN 34 1010....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Napětí vůči zemi?
Napíšu to trochu školometsky.
Nulák - nulový vodič je vodič který k Vám jde od uzemněného středu transformátoru,
který vytváří soustavu 230/400V u nás nejběžnější.Obecně se jí říká síť.Současně s ním jdou obvykle 3 fázové vodiče.Nulový vodič je na cestě k Vám na mnoha místech přizemněn a to mu dává prakticky dokonalý potenciál země (skutečné,ornice atd.).Proti tomuto nulovému vodiči pak má každá z těch 3 fází napětí (potenciál) 230V.A to je to co Vy musíte vytvořit na výstupu Vašeho měniče pokud to již sám nezařídí pomocí relátek ve svých útrobách.Oba výstupy měniče i kdyř jsou značeny L a N jsou izolovány od země.Takže je nutno ten značený N (jen kvůli tomu značení jinak je jedno který) spojit s nulovým vodičem před měničem.Tím vám vnikne stejná síť jak jsem popisoval výše.Před propojením je nutno zkusit žárovkou místo toho propoje zda nebude svítit či žhnout.Na tento výstup měniče je pak možno připojit chránič a na jeho výstupu budovat další okruhy.
Nulák - nulový vodič je vodič který k Vám jde od uzemněného středu transformátoru,
který vytváří soustavu 230/400V u nás nejběžnější.Obecně se jí říká síť.Současně s ním jdou obvykle 3 fázové vodiče.Nulový vodič je na cestě k Vám na mnoha místech přizemněn a to mu dává prakticky dokonalý potenciál země (skutečné,ornice atd.).Proti tomuto nulovému vodiči pak má každá z těch 3 fází napětí (potenciál) 230V.A to je to co Vy musíte vytvořit na výstupu Vašeho měniče pokud to již sám nezařídí pomocí relátek ve svých útrobách.Oba výstupy měniče i kdyř jsou značeny L a N jsou izolovány od země.Takže je nutno ten značený N (jen kvůli tomu značení jinak je jedno který) spojit s nulovým vodičem před měničem.Tím vám vnikne stejná síť jak jsem popisoval výše.Před propojením je nutno zkusit žárovkou místo toho propoje zda nebude svítit či žhnout.Na tento výstup měniče je pak možno připojit chránič a na jeho výstupu budovat další okruhy.
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Napětí vůči zemi?
Tak ony existují taky sítě IT, kde je to vše trochu jinak. Ale v obecných domácích podmínkách je asi lepší se držet TNC-S, příp. TNC.bublich píše:Napíšu to trochu školometsky.
Nulák - nulový vodič je vodič který k Vám jde od uzemněného středu transformátoru,
který vytváří soustavu 230/400V u nás nejběžnější.Obecně se jí říká síť.Současně s ním jdou obvykle 3 fázové vodiče.Nulový vodič je na cestě k Vám na mnoha místech přizemněn a to mu dává prakticky dokonalý potenciál země (skutečné,ornice atd.).Proti tomuto nulovému vodiči pak má každá z těch 3 fází napětí (potenciál) 230V.A to je to co Vy musíte vytvořit na výstupu Vašeho měniče pokud to již sám nezařídí pomocí relátek ve svých útrobách.Oba výstupy měniče i kdyř jsou značeny L a N jsou izolovány od země.Takže je nutno ten značený N (jen kvůli tomu značení jinak je jedno který) spojit s nulovým vodičem před měničem.Tím vám vnikne stejná síť jak jsem popisoval výše.Před propojením je nutno zkusit žárovkou místo toho propoje zda nebude svítit či žhnout.Na tento výstup měniče je pak možno připojit chránič a na jeho výstupu budovat další okruhy.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Napětí vůči zemi?
Já vím.Pro tazatele nepodstatné.
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Napětí vůči zemi?
Tak jsem to vyřešil takto mám doma starou síť kde je kolík propojen s nulákem. Tudiž mám 2 drát rozvod... Na měnič jsem tedy přivedl jak L tak N tak PE... PE a N je spojeno. L na L svorku N na N svorku a PE na zem (kostra měniče) Rázem napětí na výstupu není již 115/115V ale na nuláku vuči zemi je 0V. Ještě že jsem s tím laboroval protože za výstupem měniče za stavu před tím jsem naměřil mezi nulákem ale i kolíkem zásuvek okruhů samozřejmě zase těch 115V! Okamžitě jsem to předělal teď to funguje jak má jak s bypass tak bez něj.. ALE nesmí zatím dojít na stav používání měniče ve stavu bez sítě!! - kdy opět nastává situace 115/115V. Řešení tedy bude celou síť předělat na TNS a udělat kvalitní zem u baráku pak by to mělo být vyřešené.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Napětí vůči zemi?
No jo no PEN před měničem rozdělíš na PE a N a když měnič přejde do Bypasu,tak ho zase za měničem spojíš ::(((((((((bokser01 píše:Tak jsem to vyřešil takto mám doma starou síť kde je kolík propojen s nulákem. Tudiž mám 2 drát rozvod... Na měnič jsem tedy přivedl jak L tak N tak PE... PE a N je spojeno. L na L svorku N na N svorku a PE na zem (kostra měniče) Rázem napětí na výstupu není již 115/115V ale na nuláku vuči zemi je 0V. Ještě že jsem s tím laboroval protože za výstupem měniče za stavu před tím jsem naměřil mezi nulákem ale i kolíkem zásuvek okruhů samozřejmě zase těch 115V! Okamžitě jsem to předělal teď to funguje jak má jak s bypass tak bez něj.. ALE nesmí zatím dojít na stav používání měniče ve stavu bez sítě!! - kdy opět nastává situace 115/115V. Řešení tedy bude celou síť předělat na TNS a udělat kvalitní zem u baráku pak by to mělo být vyřešené.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Napětí vůči zemi?
teď mám stav takový to: Bypass = výstup měniče = 0/230V, Měnič = vlastní síť = výstup měniče 0/230V ALE je tu podmínka že se fyzicky neodpojí distribuce od měniče natvrdo. Takže kdybych to měl třeba do zásuvky tak se stane to že mi to někdo vytáhne a rázem na měniči je 115/115V Proto chci udělat kvalitní ZEM na baráku a rozdělitPEN na PE a N a to PE mít propojení s vlastní zemí pro vytvoření stejného potenciálu. a Mělo by to být OK za jakéhokoliv stavu. Jestli se pletu tak mě opravte.Franta2776 píše:No jo no PEN před měničem rozdělíš na PE a N a když měnič přejde do Bypasu,tak ho zase za měničem spojíš ::(((((((((bokser01 píše:Tak jsem to vyřešil takto mám doma starou síť kde je kolík propojen s nulákem. Tudiž mám 2 drát rozvod... Na měnič jsem tedy přivedl jak L tak N tak PE... PE a N je spojeno. L na L svorku N na N svorku a PE na zem (kostra měniče) Rázem napětí na výstupu není již 115/115V ale na nuláku vuči zemi je 0V. Ještě že jsem s tím laboroval protože za výstupem měniče za stavu před tím jsem naměřil mezi nulákem ale i kolíkem zásuvek okruhů samozřejmě zase těch 115V! Okamžitě jsem to předělal teď to funguje jak má jak s bypass tak bez něj.. ALE nesmí zatím dojít na stav používání měniče ve stavu bez sítě!! - kdy opět nastává situace 115/115V. Řešení tedy bude celou síť předělat na TNS a udělat kvalitní zem u baráku pak by to mělo být vyřešené.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 33 Odpovědi
- 3969 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
- 24 Odpovědi
- 2460 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
od chalejkum » » v Plánované elektrárny
Offgrid chata - planovane rozsireni vuci narokum
- 40 Odpovědi
- 3503 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
-
-
Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření
od mischanek » » v Plánované elektrárny
Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření
- 5 Odpovědi
- 815 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
-
- 24 Odpovědi
- 4345 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sitra